@glockengiesser
meine Meinung:
Das Problem ist die Knicklänge, sie wird hier überschritten sein. Knicklänge nennt man die Länge eines Bauteils, bei der es zu Knicken beginnt. kannst du mit einem ollen Zollstock probieren, mach ihn auf einen Meter auf und drücke oben: er knickt aus. reduziere die Länge und mache es wieder, er knickt auch bei 80cm aus, usw. irgendwann wird er nicht mehr ausknicken, sondern das holz wird auf Spannung (Kraft pro Fläche) versagen. Dann hast du die Knicklänge des Zollstocks ermittelt. Du kannst die Knicklänge jetzt reduzieren, indem du ihn seitlich hältst. Diese Haltekraft, in deinem Mauerwerk die Anker, muss aber auch tatsächlich ins Vormauerwerk eingeleitet werden. Das könntest du machen, indem du mehrlagig kreuz und quer von außen Maschendraht aufs Mauerwerk spannst, und mit den Ankerfuzzelchen verknöperst. anders sehe ich nicht, wie du die nötigen Haltekräfte durch die Anker in die Wand bekommst.
Und zur Dämmung meine Meinung:
Willst du mit Luftschicht bauen, ist die Sache mit der durch Halteanker reduzierten Knicklänge hinfällig.
Also ohne Luftschicht (Kerndämmung). Dann lehnt sich die Vorsatzschale an die Dämmung und zerdrückt sie (zumindest oben weiter, oder an den Punkten wo der Flitzebogen knicken will). Weiterhin ist das Problem, wenn an Dämmung -egal welche- Wasser ansteht, wird dieses über die Zeit in sie hineinsickern. Steht bei dir denn Wasser an? Könnte sein -> Regen, Fugen.