Nachdem vor ca. 3 Monaten durch eine Fachfirma die Flockung zur Zwischensparrendämmung eingeblasen wurde, hatte ich bereits nach 2-3 Wochen das Problem, dass an einer Stelle (ca. 1-2qm) die Klimafolie aufbrach und das Flock herausquoll. Da es zu der Zeit sehr heiß war, ging ich davon aus, dass die Hitze das Klebeband löste.
Die Fachfirma behob den Mangel mit eingestoptem Hanf. Damals war das Problem noch so zu lösen, da man die Schadstelle problemlos erreichte.
Nun habe ich das Problem wieder, nur dass nun der Ausbau des Daches weiter forgeschritten ist und die entsprechenden Stellen nicht mehr erreichbar sind, ohne den kompletten Innenausbau wieder rauszureißen.
Ich habe im Kniestock 2 Revisionstüren eingebaut, auch um zu sehen, ob die Dämmung hält. Nun ist sie wieder aufgebrochen und die Flockung herausgebrochen.
Die Klimamembrane wurde durch Eigenleistung nach Anleitung der Fachfirma eingebaut. Ebenfalls die Verklebung durch ein sündhaft teueres Klebeband. Genau am Band bricht die Folie auf.
Die Eigenleistung wurde durch die Fachfirma überprüft und für gut befunden. Auch die Unterlattung der Folie wurde als ausreichend befunden.
Während des Einblasens war mir schon aufgefallen, dass die Folie große Beulen schob. Sie hing z.T. bis zu 10 cm zwischen den Sparren durch. Ich fragte beim "Einbläser" nach, ob dies so in Ordnung ist, da mir klar war, dass die Belastung für Folie und Klebeband sehr hoch war. Er hielt das für "ganz normal".
Wer kann mir helfen? Was soll ich nun tun? Es besteht ja auch die Gefahr, dass die Folie an anderen, nicht sichtbaren Stellen ebenfalls aufgebrochen ist. Wie lässt sich das überprüfen? Was hat die gebrochene Folie dämmtechnisch für Auswirkungen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Die Fachfirma behob den Mangel mit eingestoptem Hanf. Damals war das Problem noch so zu lösen, da man die Schadstelle problemlos erreichte.
Nun habe ich das Problem wieder, nur dass nun der Ausbau des Daches weiter forgeschritten ist und die entsprechenden Stellen nicht mehr erreichbar sind, ohne den kompletten Innenausbau wieder rauszureißen.
Ich habe im Kniestock 2 Revisionstüren eingebaut, auch um zu sehen, ob die Dämmung hält. Nun ist sie wieder aufgebrochen und die Flockung herausgebrochen.
Die Klimamembrane wurde durch Eigenleistung nach Anleitung der Fachfirma eingebaut. Ebenfalls die Verklebung durch ein sündhaft teueres Klebeband. Genau am Band bricht die Folie auf.
Die Eigenleistung wurde durch die Fachfirma überprüft und für gut befunden. Auch die Unterlattung der Folie wurde als ausreichend befunden.
Während des Einblasens war mir schon aufgefallen, dass die Folie große Beulen schob. Sie hing z.T. bis zu 10 cm zwischen den Sparren durch. Ich fragte beim "Einbläser" nach, ob dies so in Ordnung ist, da mir klar war, dass die Belastung für Folie und Klebeband sehr hoch war. Er hielt das für "ganz normal".
Wer kann mir helfen? Was soll ich nun tun? Es besteht ja auch die Gefahr, dass die Folie an anderen, nicht sichtbaren Stellen ebenfalls aufgebrochen ist. Wie lässt sich das überprüfen? Was hat die gebrochene Folie dämmtechnisch für Auswirkungen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!