Belüftung / Entlüftung
Also-falls dies noch jemand liest, hier wie versprochen das Ergebnis meiner Versuche zur Lüftung. Kellervolumen: ca. 20 m^3.
Ausgangsluftfeuchtigkeit: 85% bei ca. 17°C Temperatur (Aussen: 25°C).
Ich habe ein 125-mm Rohrsystem in den Keller eingebracht. Der Rohrlüfter setzt ca. 200m^3/h durch. Bei Entlüftung strömt Luft von außen über die Stirnfläche (Kellertreppe) nach, bei Belüftung entsprechend anders herum.
Die ENTlüftung (Absaugung) über dieses Rohrsystem brachte keinerlei Absenkung der Luftfeuchtigkeit, auch nicht bei 8h Dauerbetrieb. Mögliche Erklärung: Die über die Stirnfläche sehr langsam von außen nachströmende Luft hat genug Zeit, wieder Feuchtigkeit aufzunehmen.
Durch BElüftung (Einblasen nach Drehen des Lüfters im Rohrsystem) konnte ich die Luftfeuchtigkeit in ca. 30 min auf 70% absenken und erreichte den gleichen Wert wie der Raum, aus dem das Rohrsystem ansaugt. Hier hat die EINSTRÖMENDE Luft beim Eintritt keine Zeit mehr, Feuchtigkeit aufzunehmen.
Ergebnis: BElüftung hier erfolgreich, ENTlüftung erfolglos.
Für weitere Kommentare bin ich dankbar
I. Hahn