Was ist aus Gründen des Trittschallschutzes in einer alten Holzbalkendecke mit potentiell Tragfähigen Einschuben zu bevorzugen.
A) Die Einschübe tragend auszuführen in folgendem Aufbau:
-Einschub aus OSB/Brettern etc.
-Rieselschutz
-gebundene Schüttung aus Liapor (Blähton) mit Zement bis höhe Balken (ca. 6-10 cm)
-Holzweichfaserplatte Floor 220 von Schneider (Dichte 220 kg/m3) 40 mm
-Trockenestrichelement (Fermacell 20 mm oder Silencium gold 30 mm)
-Bodenbelag
oder
B)Einschübe nicht tragend in folgendem Aufbau:
-Einschub aus OSB/Brettern etc.
-Rieselschutz
-gebundene Schüttung aus Liapor (Blähton) mit Zement bis ca. 1 cm unter Höhe Balken (ca. 5-8 cm)
-OSB Platte in 22 mm Stärke
-Holzweichfaserplatte Floor 220 (Dichte 220 kg/m3) 40 mm
-Trockenestrichelement (Fermacell 20 mm oder Silencium gold 30 mm)
-Bodenbelag
NB: von unten ist die Decke über Lattung und Gipskarton abgehängt mit Glaswolle mehr oder weniger als Füllung. In diesem Bereich kann nichts verändert werden.
A) Die Einschübe tragend auszuführen in folgendem Aufbau:
-Einschub aus OSB/Brettern etc.
-Rieselschutz
-gebundene Schüttung aus Liapor (Blähton) mit Zement bis höhe Balken (ca. 6-10 cm)
-Holzweichfaserplatte Floor 220 von Schneider (Dichte 220 kg/m3) 40 mm
-Trockenestrichelement (Fermacell 20 mm oder Silencium gold 30 mm)
-Bodenbelag
oder
B)Einschübe nicht tragend in folgendem Aufbau:
-Einschub aus OSB/Brettern etc.
-Rieselschutz
-gebundene Schüttung aus Liapor (Blähton) mit Zement bis ca. 1 cm unter Höhe Balken (ca. 5-8 cm)
-OSB Platte in 22 mm Stärke
-Holzweichfaserplatte Floor 220 (Dichte 220 kg/m3) 40 mm
-Trockenestrichelement (Fermacell 20 mm oder Silencium gold 30 mm)
-Bodenbelag
NB: von unten ist die Decke über Lattung und Gipskarton abgehängt mit Glaswolle mehr oder weniger als Füllung. In diesem Bereich kann nichts verändert werden.