Projektbericht: Kühldecke über Nacht montiert

Diskutiere Projektbericht: Kühldecke über Nacht montiert im Forum Sanierung allgemein im Bereich - "Wie war es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem! Die kamen bei Nacht, und eh' man's gedacht, war alles Tagewerk bereits gemacht!" Schnee...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
"Wie
war es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem! Die kamen bei Nacht, und eh'
man's gedacht, war alles Tagewerk bereits gemacht!" Schnee von gestern? Weit
gefehlt! Emco Klima macht's möglich. Haben doch die Lingener während des
laufenden Bürobetriebes in nur sechs Wochen über Nacht die 180 Büros der
Siemens-Niederlassung in Bremen mit einer Kühldeckenanlagen ausgerüstet. Die
Montage erfolgte von nachmittags 16:00 Uhr bis morgens 06:00 Uhr.



<center>



<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2005/i/0924-emco1.jpg" vspace="2" alt="Haustechnik, Flächenkühlung, Kühldecke, Emco Klima, Klimatechnik, Kühldecke">

<span style="font-size: 10px">Systemplatte einer Emco-Kühldecke</span>
<hr>

</center>

Das Bürogebäude ist cirka fünf Jahre alt und musste auf Grund
der kompletten Verglasung und der hohen internen Lasten nachträglich gekühlt
werden. Man entschied sich für eine Flächenkühlung in Form von Kühldecken. Zum
Einsatz kamen Metalldeckenplatten mit thermisch eingepressten Kupfermäandern.
Diese wurden gegen die vorhanden Mineralfaserdeckenplatten ausgetauscht und
mittels spezieller Emco-Verbindungstechnik verbunden. Jede Nacht wurden so
zwischen 500 und 800 Platten ausgewechselt, insgesamt waren es rund 14.000. Pro
Raum bzw. Zone gibt es einen Verteiler, an den die einzelnen Wasserkreise
angeschlossen wurden. Somit gibt es einen zentralen Punkt für die Einregulierung
der einzelnen Kreise.




<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2005/i/0924-emco2.jpg">
<span style="font-size: 10px">Anschluß der
Kühldecken an Verteiler</span>
<hr>
Die gesamte Bürofläche beträgt 7.500 qm. Aktiviert werden davon
etwa 70 Prozent. Zusätzlich wurden in der Kantine noch Deckensegel und im
Eingangsbereich Kühlbalken und eine Wandkühlung montiert. Die gesamte
Montagezeit für die Büros betrug rund sechs Wochen.



Die Zeiten, in denen Klimadecken nahezu zwangsläufig einen hohen
Installations- und Wartungsaufwand verursachten, sind laut Emco vorbei. Das
vorgefertigte Klima-Bauplatten-System erfüllt alle erdenklichen Anforderungen an
eine Heiz- und Kühldecke, die sonst nur durch den mehrfachen Einsatz
verschiedener Gewerke wie Anlagen- und Deckenbauer erreicht werden.



Das System der vorgefertigten Deckenplatten ist als geschlossene
und Akustik-Klimadecke realisierbar. Die bei Siemens eingebaute Emco
Akustik-Klimadecke besteht aus einer Metall-Lochplatte mit werkseitig
integrierten <nobr>Heiz-/<span style="font-size: 1px"> </span></nobr>Kühlleitungsrohren
zwischen den Lochreihen. Die akustischen Eigenschaften der Lochplattendecke
werden nicht beeinträchtigt.