D
donglengcha
- Beiträge
- 2
Der Dachunterbau unseres Dachdeckers begeistert uns nicht (siehe Bild).
Die MDF-Platten enden kurz über der Außenwand, der Traufbereich ist mit Rauhspundbrettern belegt.
Der 'Übergang' wurde durch eine Unterspannplane gestaltet, die mit einem Klebeband 'dicht' auf die MDF-Platten geklebt wurde.
Uns begeistert folgendes nicht:
1. Die MDF-Platten enden 2cm vor der Außenwand, eventuell trotz Plane abtropfendes Wasser wird nicht nach außen geführt landet direkt in der Dämmung.
2. Die dauerhafte Dichtigkeit des Klebebandes quer zur Hauptablaufrichtung bezweifeln wir. Schon jetzt (ohne Deckung) tropft es innen.
3. Die Abdichtung der Kehle in der Gaube erfolgt nur mit dem Klebeband (Acrylat) und erscheint bzw. ist bereits unzureichend.
4. Die Unterspannplane endet 1 cm vor Ende der Traufe, Wasser wird auf das Holz geleitet.
Folgende Fragen zur 'Rettungsmöglichkeit':
Ist es möglich, das komplette Dach inklusive MFD-Platten nochmals komplett und dicht überlappend mit einer (diffusionsoffenen) Unterspannbahn abzudecken? Vertragen sich MDF-Platten mit dann direkt daüberliegender Unterspannplane oder sollten wir die vorhandenen Platten unter der Unterspannbahn durch Rauhspund ersetzen oder ganz weglassen?
Sollten die MDF-Platten trotz neuer Plane nach unten um 10cm verlängert werden, so dass sie über die Außenwand hinaus führen? Benötigt man dann überhaupt noch eine Unterspannbahn darüber?
Sollte die Unterspannbahn über das Dachende an der Traufe hinausragen?
Kann eine in die Kehle eingelegte Unterspannbahn die Dichtfunktion in der Kehle wahrnehmen? Welche Art von Dichtband nimmt man hier? Butyl-Kautschuk?
Ich möchte nicht auf dem Dachdecker herumhacken, sondern suche eine Lösung Vielen Dank für die Hilfe!
Die MDF-Platten enden kurz über der Außenwand, der Traufbereich ist mit Rauhspundbrettern belegt.
Der 'Übergang' wurde durch eine Unterspannplane gestaltet, die mit einem Klebeband 'dicht' auf die MDF-Platten geklebt wurde.
Uns begeistert folgendes nicht:
1. Die MDF-Platten enden 2cm vor der Außenwand, eventuell trotz Plane abtropfendes Wasser wird nicht nach außen geführt landet direkt in der Dämmung.
2. Die dauerhafte Dichtigkeit des Klebebandes quer zur Hauptablaufrichtung bezweifeln wir. Schon jetzt (ohne Deckung) tropft es innen.
3. Die Abdichtung der Kehle in der Gaube erfolgt nur mit dem Klebeband (Acrylat) und erscheint bzw. ist bereits unzureichend.
4. Die Unterspannplane endet 1 cm vor Ende der Traufe, Wasser wird auf das Holz geleitet.
Folgende Fragen zur 'Rettungsmöglichkeit':
Ist es möglich, das komplette Dach inklusive MFD-Platten nochmals komplett und dicht überlappend mit einer (diffusionsoffenen) Unterspannbahn abzudecken? Vertragen sich MDF-Platten mit dann direkt daüberliegender Unterspannplane oder sollten wir die vorhandenen Platten unter der Unterspannbahn durch Rauhspund ersetzen oder ganz weglassen?
Sollten die MDF-Platten trotz neuer Plane nach unten um 10cm verlängert werden, so dass sie über die Außenwand hinaus führen? Benötigt man dann überhaupt noch eine Unterspannbahn darüber?
Sollte die Unterspannbahn über das Dachende an der Traufe hinausragen?
Kann eine in die Kehle eingelegte Unterspannbahn die Dichtfunktion in der Kehle wahrnehmen? Welche Art von Dichtband nimmt man hier? Butyl-Kautschuk?
Ich möchte nicht auf dem Dachdecker herumhacken, sondern suche eine Lösung Vielen Dank für die Hilfe!