Fachwerk Außendämmung mit Styropor

Diskutiere Fachwerk Außendämmung mit Styropor im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Hallo, besitze ein Fachwerkhaus, welches kernsaniert wird. Möchte die Fassade, ca. 800qm, welche momentan verschiefert ist dämmen. Idee ist...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Zitat:
"Hat sich erstmal Feuchtigkeit niedergeschlagen, verschlechtert sich die Dämmwirkung der Fachwerkwand und damit verstärkt sich der Kondenswasseranfall."

Da die Wärmedämmfähigkeit nach außen hin zunehmen soll, wäre es doch an sich nicht schlimm, wenn sich die Dämmwirkung der Fachwerkwand
verschlechtert, oder?
Im Idealfall wäre ja die Luft an der Nahtstelle zwischen Dämmung und Fachwerkwand gleich der Innentemperatur / Raumtemperatur.
Dann käme es ja nicht zum Kondensatwasseranfall. Wieso meinen Sie, dass sich dieser verstärkt?

Ist der Diffusionswiderstand von Beton höher als der der Polystyrol-Dämmung? Oder nur deutlich höher als der von Mauerwerks- und Fachwerkwänden?

Viele Grüße,
Benjamin
 
WDVS bei Fachwerkwand

Hallo,

Bei einer Fachwerkwand haben wir verschiedene Materialien, die unterschiedliche Wärmedurchlass- und Diffusionswiderstände haben, und genau hier liegt das Problem
Wie Du schon richtig geschrieben hast gilt als Konstruktionsgrundsatz
der Wasserdampf-Diffusionswiderstand der einzelnen Schichten sollte von innen nach aussen abnehmen,
der Wärmedurchlasswiderstand der einzelnen Schichten jedoch von innen nach aussen zunehmen.
Beim Wärmeschutz spielt die Reihenfolge der Schichtanordnung keine so wichtige Rolle, im Feuchteschutz kommt ihr jedoch eine zentrale Rolle zu. Weil Feuchteschutz auch Wärmeschutz bedeutet, hat der Feuchteschutz direkte Auswirkung auf den Wärmeschutz.
Um Tauwasser zu vermeiden muss also die Reihenfolge der Schichten und/oder die Dicke verändert werden.
Daher macht es mehr Sinn, eine Fachwerkwand mit einem naturnahen Dämmstoff zu dämmen und eine hinterlüftete Fassade davor zu hängen, als einen synthetischen Dämmstoff, der eventuell durch den Schichtaufbau zu Diffusionsgeschlossen sein kann, zu verwenden.
Grüsse Thomas
 
Also...

...wenn ich den Taupunkt bei einer relativ dünnen Fachwerkmauer und einem WDVS darauf genau in den Bauteilübergang kriege, obwohl doch der Temperaturverlauf innerhalb des Fachwerks relativ flach verläuft, dann müßte die rel. Luftfeuchte ja so hoch sein, daß die Brühe dreispurig am Fenster runterläuft...
Gehen wir mal von 20° innen und von meinetwegen 17° an der Außenseite der Mauer aus (geschätzt, nicht gerechnet). Was macht ihr in euren Hütten eigentlich für Dampfspielchen, wenn Wasser an 17° kalten Gegenständen herunterläuft???

Gruß Patrick.
 
Thema: Fachwerk Außendämmung mit Styropor
Zurück
Oben