Etwas mühselig, aber
mit z.B. Fermacell- (andere Anbieter gibt es auch!) Estrichelementen (25 mm x 1.500 mm x 500 mm), OSB und
Mineralfaserdämmung denkbar.
Aufbauvorschlag von oben nach unten:
A.- Fehlbodenfüllung aus 2 x 25 mm Estrichelementen, die bringen ein Gewicht von ca. 45 Kg/qm
B.- Fehlbodensicherung falls dieser, egal aus welchen Gründen mal brechen sollte, mittels 18 mm OSB-Platten
C.- Die vorhandenen Einschubtragleisten
D.- Mineralfaserdämmung in möglicher Dicke
E.- Traglattung quer zu den Deckenbalken
Gemessen an den stirnseitigen Kalksandsteinen beträgt die LW zwischen den Balken ca. 55 cm?
Ich schlage folgende Schritte zur praktischen Umsetzung vor:
1. Die vorhandenen, vermutlich genagelten, Einschubtraglatten (im Folgenden TL) besser zusätzlich neu verschrauben.
Vorbohren (die TL dürften sehr trocken sein) und die Schrauben „höhenversetzt“ zu den Nägeln setzen, dass dir die TL nicht spalten!
2. Die OSB (18 mm, bei lichten Balkenabständen von ca. 55 cm!)
passgenau ca. 54,5 cm ablängen.
Die erste Platte schneidest du ca. 45 cm breit (also 54,5x45) um fliegende (versetzte) Fugen zu erreichen.
Platte auf die TL schieben.
3. Die Estrichelemente (im Folgenden EE) auf Länge schneiden (langen Teil vom EE-Falz abschneiden) und zweifach auf die OSB schieben (ca. 45 Kg/qm !).
Die EE sollte immer die Nase vor der OSB-Kante haben (sichtbar sein) und der längere Teil vom EE-Falz „muss“ als Auflager nach unten gewendet sichtbar sein.
Vor dem Ende des Feldes (die Länge kenne ich ja nicht) schneidest du das noch nicht belastete TL-Stück auf einer Seite ab und entfernst es.
Dann die beiden letzten EE passend schneiden und von oben her auf den EE-Falz und die verbliebene TL lagernd einpassen.
4. Die letzte OSB passend schneiden, einerseits auf die verbliebene TL auflegen und die fehlende TL auf der anderen Seite höhengerecht wieder anschrauben.
Wenn die gesamte Decke fertig ist, Querlattung zu den Deckenbalken schrauben,
Lattenteilung je nach Maß der als Untersicht verwendeten GKB-Platten, wobei bei Decken aus Gipskarton 40 cm Abstand nicht überschritten werden dürfen!
Plattenstöße sollten auf ein und derselben Latte erfolgen.
5. Mineralfaserdämmung reinpfrimeln ;-).
6. Dampfbremse auf der Querlattung anbringen (geeignetes (!) doppelseitiges Klebeband) und fachgerechte Wandanschlüsse nicht vernachlässigen.
7. Deckenuntersicht aus GKB – Platten anbringen.