Klinkerlook
Die Frage war: "Brauche jetzt dringend Tips..."
Hier einige Tips:
1. Das vorh. Mauerwerk hat auch einen µ-Wert. Ziegel liegen zwischen 5 und 10 l, je nach Brandklasse. (PU liegt zwischen 30 und 100, Klinker zwischen 50 und 100, in Ihrem Fall 111). Es gibt daher ein sog. umgekehrtes µ-Gefälle im gesamten Wandaufbau. Da der Dampfdurchlass im Mauerwerk höher ist als in der Außenschale, kann es zu Staubildung kommen. Aber die Ziegel haben auch eine bessere Speicherkapazität. Ich würde mich bei der Lieferfirma des Systems um ein Dampfdiffusionsdiagramm bemühen, mit U-Wert und Taupunkt berechnung.
2. In ehem. Stallungen, die zu Wohnzwecken umgebaut werden, ist mit Salpeterbildung zu rechnen. Durch den VWSch mit PU-Schaum und aufgeklebte Riemchen ändert sich die bauphysikalische Situation der gesamten Wandaufbau. Es kann zu unangenehme Ausblühungen kommen.
3. Wenn Sie ein Stallgebäude zu Wohnzwecke umbauen, bedeutet dies eine sog. "Nutzungsänderung". Sie haben bestimmt einen Bauantrag mit einem Entwurfsverfasser dafür gestellt. Er könnte bestimmt Ihre Dämmprobleme lösen.
4. Ich wundere mich immer noch über diese
"Möchtegernarchitektur": Riemchen mit Klinkerlook auf Schaum geklebt. Architektur soll auch Ehrlichkeit und Harmonie vermitteln. Das habe wir durch übermäßige (Pflicht)Verwendung von Normen, Vorschriften u. Paragraphen verlernt. Der Drang nach mathematische Perfektion an stelle von Einfallsreichtum leiten uns dazu.
m.f.g.