Spezielle Brandschutzmanschette für Flachdachdurchdringungen

Diskutiere Spezielle Brandschutzmanschette für Flachdachdurchdringungen im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Industriell genutzte Gebäude verfügen häufig über großflächige Dächer in Maßen von über 2.500 m². Hier muss hinsichtlich des vorbeugenden...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
Industriell
genutzte Gebäude verfügen häufig über großflächige Dächer in Maßen von über
2.500 m². Hier muss hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes nach der
Industriebaurichtlinie die

DIN 18234 angewendet werden. Ihre Anwendung kann aber auch unabhängig von
der Mindestfläche des Daches vom Planer gefordert werden. In beiden Fällen
regelt sie die Ausführung des baulichen Brandschutzes bei großflächigen Dächern
für die Brandbeanspruchung von unten.



Teil 4 der überarbeiteten Norm behandelt Dachdurchdringungen.
Deren Ausbildung soll demnach so erfolgen, dass eine Weiterleitung des Brandes
begrenzt wird. Zu den angesprochenen Durchdringungen zählen unter anderem auch
Lüfter und Abläufe bis 300 mm Durchmesser.



Mit der FDT Brandschutzmanschette bietet der Mannheimer
Flachdachspezialist FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG eine vom DIBt
zugelassene (Zulassungs-Nr. Z-19.17-1191) Lösung an. Getestet wurde diese
Manschette in Kombination mit FDT VarioGullys, FDT Flachdach-Dunstrohren und
sonstigen FDT Kunststoffrohren mit DN 100, 125 und 150. Funktionieren sollte sie
auch mit Fremdprodukten.



Die gemeinsam mit einem Brandschutzexperten entwickelte
Manschette besteht aus einem Blechmantel und einem im Brandfall aufschäumenden
Baustoff. Bei einer Temperatur von rund 180 °C expandiert er um mehr als das
18-fache seines Volumens. So wird das erweichende Rohr oder - beim Dunstrohr -
der Durchgangstopf mit Dämmhülse und Rohr zusammengequetscht. Damit erfüllt die
FDT Brandschutzmanschette die Feuerwiderstandsklasse R 90. Die Montage der
Manschette erfolgt von oben, ist also nicht mit zeit- und kostenaufwändigem
Einrüsten des Gebäudes verbunden.