Hallo Forum,
Ich baue unser Haus aus den 70ern um und auf der Suche nach dem "für uns" richtigen Heizsystem sind wir bei der Fußbodenheizung hängen geblieben. Im EG mit Fliesen und im OG mit 20mm Eichendielen und da ist das Problem. Alle Systeme wie Ripal oder ähnliche haben Preise von 55-60Euro pro m². Ich möchte hier nicht über den Sinn oder Unsinn dieser Heizung diskutieren, ist hier schon zur Genüge getan worden!
Meine Idee, statt der Alubleche mehr Heizrohre zu verlegen.
1.-Was macht die "Strahlung" der Platten aus?
Bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,18 und einer Dicke von 0,02m komme ich auf einen U-Wert von 0,111 bei 22° Raum und und 32° unter den Dielen komme ich auf 90W m² leider sind da nicht die Wärmeübergänge in und aus dem Material berücksichtigt.
2.-Kann das jemand berechnen?
3.-Könnte man das Ganze noch verbessern?
-Durch Alufolie unter den Heizrohren (Reflektion)?
-Durch Rillen an der Unterseite der Dielen?
-Durch Schwarz streichen der Dielen von unten?
Haltet mich nicht für verrückt aber meiner Meinung nach bringen die Bleche nicht das was sie kosten. Das werden die Hersteller und Vertreiber nicht gerne hören aber vielleicht gibt es hier ja auch ein paar Querdenker wie mich die sich besser mit Thermodynamik und Strahlung auskennen und Spaß haben so etwas mal zu rechnen?
Sonst muß ich halt probieren, wäre schön zu wissen ob das Ganze zumindest auf dem Papier (Bildschirm) funktioniert.
Danke schon mal für euer Interesse und freue mich über euren Hirnschmalz. ;-)
Ich baue unser Haus aus den 70ern um und auf der Suche nach dem "für uns" richtigen Heizsystem sind wir bei der Fußbodenheizung hängen geblieben. Im EG mit Fliesen und im OG mit 20mm Eichendielen und da ist das Problem. Alle Systeme wie Ripal oder ähnliche haben Preise von 55-60Euro pro m². Ich möchte hier nicht über den Sinn oder Unsinn dieser Heizung diskutieren, ist hier schon zur Genüge getan worden!
Meine Idee, statt der Alubleche mehr Heizrohre zu verlegen.
1.-Was macht die "Strahlung" der Platten aus?
Bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,18 und einer Dicke von 0,02m komme ich auf einen U-Wert von 0,111 bei 22° Raum und und 32° unter den Dielen komme ich auf 90W m² leider sind da nicht die Wärmeübergänge in und aus dem Material berücksichtigt.
2.-Kann das jemand berechnen?
3.-Könnte man das Ganze noch verbessern?
-Durch Alufolie unter den Heizrohren (Reflektion)?
-Durch Rillen an der Unterseite der Dielen?
-Durch Schwarz streichen der Dielen von unten?
Haltet mich nicht für verrückt aber meiner Meinung nach bringen die Bleche nicht das was sie kosten. Das werden die Hersteller und Vertreiber nicht gerne hören aber vielleicht gibt es hier ja auch ein paar Querdenker wie mich die sich besser mit Thermodynamik und Strahlung auskennen und Spaß haben so etwas mal zu rechnen?
Sonst muß ich halt probieren, wäre schön zu wissen ob das Ganze zumindest auf dem Papier (Bildschirm) funktioniert.
Danke schon mal für euer Interesse und freue mich über euren Hirnschmalz. ;-)