Projektbericht: Beton-Instandsetzung von Hochhausbalkonen

Diskutiere Projektbericht: Beton-Instandsetzung von Hochhausbalkonen im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Bei den umfangreich geschädigten Stahlbeton-Balkonen zweier Bayreuther Hochhäuser übernahmen die ReadyCare-Fachleute der Readymix Baustoffgruppe...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
Bei
den umfangreich geschädigten Stahlbeton-Balkonen zweier Bayreuther Hochhäuser
übernahmen die ReadyCare-Fachleute der Readymix Baustoffgruppe die Analyse des
Ist-Zustandes und die Instandsetzungs-Planung.



<center>



<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2004/i/1455-readymix1.jpg" vspace="2" alt="Balkonsanierung, Beton-Instandsetzung, Stahlbeton-Balkon, Baustoffe, Stahlbeton-Fertigteile, Plattenbauweise, Balkone, Fassade, Dämmung, Wärmebrücken, Bewehrungsüberdeckung, Bewehrungsstahl, Karbonatisierung">

</center>



Die Hochhäuser am Bayernring 12 und 14, im Jahr 1971 aus
Stahlbeton-Fertigteilen in Plattenbauweise gefertigt, wiesen offenkundige
Schäden an den Balkonen, der Fassade und der Dämmung im Bereich der Balkone auf.
Außerdem waren Wärmebrücken erkennbar. Das Beton-Instandsetzungsteam der
Readymix plante die Erneuerung der Stahlbeton-Balkone, nahm eine
Ist-Zustands-Analyse vor und erstellte ein Leistungsverzeichnis. Die neue
Ingenieurdienstleistung von Readymix, "ReadyCare", umfasst Prüfung, Planung und
Überwachung.




<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2004/i/1455-readymix2.jpg" align="right" hspace="3" vspace="3">An
drei ausgewählten Balkonen bestimmten die Fachingenieure - sowohl mit
zerstörendem als auch zerstörungsfreiem Verfahren - die Betonfestigkeit sowie
die Karbonatisierungstiefe, überprüften zerstörungsfrei die
Bewehrungsüberdeckung, untersuchten den Bewehrungsstahl auf Korrosion, stellten
die Haftzugfestigkeiten fest und nahmen die Schäden zur Massenabschätzung auf.
Ergebnis der Untersuchung: Die Festigkeiten des Betons erreichten Werte eines B
25, die Haftzugsfestigkeiten Werte von im Mittel 1,25 N/mm², die
Bewehrungsüberdeckungen lagen zwischen 5 und 30 mm und die
Karbonatisierungstiefen zwischen 1 und 20 mm.



Demnach ging ein Teil der Schäden auf eine zu geringe
Bewehrungsüberdeckung in Verbindung mit voranschreitender Karbonatisierung
zurück; der Hauptteil der Bewehrung lag jedoch noch im nichtkarbonatisierten
Bereich und war vor Korrosion geschützt. Die ReadyCare-Fachleute stellten fest,
dass die Korrosion an den Bewehrungsstählen noch nicht so weit fortgeschritten
war, dass die Standsicherheit der Balkone gefährdet gewesen wäre. Die
ermittelten Haftzugfestigkeiten reichten für ein Aufbringen von
Oberflächenschutzsystemen aus.



Die Fachingenieure entschieden sich unter Berücksichtigung der
geplanten Restnutzungsdauer von ca. 20 Jahren für das Instandsetzungsprinzip W,
das auf einer Absenkung des Wassergehaltes im Beton beruht. Als
Korrosionsschutzprinzip unterdrückt es den elektrolytischen Teilprozess bei der
Korrosion des Bewehrungsstahls.



An den untersuchten Balkonen wurden exemplarische
Instandsetzungen durchgeführt. Die korrodierten Bewehrungsstähle wurden durch
Stemmen freigelegt und mit Feststoffstrahlen von einem Reinheitsgrad bis zu SA
21/2 entrostet. Anschließend wurden ein 2-facher mineralischer
Korrosionsschutzanstrich auf die entrosteten Bewehrungsstähle aufgetragen und
die Ausbruchstellen mit einem PCC-Reparaturmörtel reprofiliert.
<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2004/i/1455-readymix3.jpg" align="right" hspace="3" vspace="3">An
den Balkonbrüstungen und den Balkontragplattenunterseiten kam ein
Oberflächenschutzsystem OS 4 zum Einsatz, das die Wasseraufnahme des Betons und
die Kohlendioxiddiffusion reduziert. Die Balkontragplattenoberseite wurde mit
einer flexiblen Polyurethanbeschichtung versehen und mittels Chip-Einstreuung
optisch ansprechend gestaltet.



Ein Bayreuther Architekturbüro konzipierte die Renovierung der
Fassade – bestehend aus Zementfaserplatten mit darunter liegender 4 cm starker
Mineralwolle-Dämmung –, die Dämmungsmaßnahmen und eine Erneuerung der Fenster
gemäß der Wärmeschutzverordnung.