Projektbericht: 29-Meter-Steigleiter aus dem Baukasten

Diskutiere Projektbericht: 29-Meter-Steigleiter aus dem Baukasten im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Wenn Industriegebäude brennen, helfen äußere Fluchtwege, die nicht von Flammen, Rauch oder giftigen Gasen blockiert werden. Solche...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
Wenn
Industriegebäude brennen, helfen äußere Fluchtwege, die nicht von Flammen, Rauch
oder giftigen Gasen blockiert werden. Solche Steigleiter-Konstruktionen können
inzwischen schnell und unkompliziert errichtet werden. So wurde beispielsweise
die hier vorgestellte 29 Meter hohe Notfall-Fluchtleiter von der Günzburger
Steigtechnik GmbH aus verzinktem Stahl von drei Personen in einer Woche
montiert.



Die Steigleiter passt die objektspezifischen Gegebenheiten den
Vorschriften der

DIN 14094-1 (Feuerwesen - Notleiteranlagen zur Rettung von Menschen) an. In
enger Abstimmung mit dem Auftraggeber entschieden sich die Planer für eine
vierzügige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl nach

DIN ISO EN 1461. Die vier einzelnen Abschnitte (2 x 8,40 m, 1 x 7,80 m und
1 x 9,80 m bei ausgefahrener Ausstiegsleiter zum Boden) erreichen zusammen eine
Steighöhe von ca. 29 Metern.



Plattformen aus Einzel-Podesten



Standard-Elemente beschleunigten auch die Montage der
Plattformen in Höhe der Fluchttüren. Sie bestehen aus vorgefertigten Podesten,
die beliebig kombiniert werden können - je nach individuellen Gegebenheiten. Im
vorliegenden Fall setzen sich die unteren beiden Plattformen aus jeweils drei
Elementen zusammen: Einem Grundpodest (mit Konsole an Stirn- und Längsseite) und
zwei angeschraubten Ergänzungspodesten (mit Konsole an der Längsseite). Diese
beiden Plattformen sind breiter als die oberen beiden, um einen hinter der Wand
befindlichen Versorgungsschacht zu überbrücken. Gitterroste als Plattformbelag
minimieren die Rutschgefahr.



Die Fixierung der Leiterteile erfolgte teilweise per Schrauben
in einbetonierten Halteschienen oder über Maueranker aus nichtrostendem
Edelstahl (V4A). Zur Sicherung der Statik wurden die Podeste mit in der Fassade
verankerten Schrägstreben abgestützt.



Breite Anwendungspalette<img src="http://www.baulinks.de/webplugin/2005/http://www.baulinks.de/webplugin/2004/i/m-leer.gif" alt="Feuerleiter, Feuertreppe, Fluchttreppe, Fluchtleiter, Fluchtweg, Steigleiter, Fluchttüren, Fluchttür" width="4" height="4" border="0">



Steigleitern "made in Günzburg" werden außer als Rettungsweg u.a.
als Zugang zu Dächern, Arbeitsbühnen, Krananlagen, Silos, Brücken oder
Kontrolltürmen eingesetzt (gem.

DIN 18799). Sie sind wahlweise in den Werkstoffen Stahl verzinkt (DIN
ISO EN 1461), Edelstahl (V4A) gebeizt, Leichtmetall blank und Leichtmetall
eloxiert erhältlich. Angenehmer Nebeneffekt:



<div align='right'>Siehe auch:
Günzburger
Steigtechnik GmbH
</div>
 