Hallo!
@ Marko,
zu Deinen Fragen:
"Wozu sollte man den Lampenkreis mit 2,5mm² machen?"
Soll man ja gar nicht. Ich empfehle 5x1,5mm²!
Mir ging es eher darum statt der 5x2,5 lieber 2 Kabel mit 3x2,5 zu legen oder eben 1x 3x2,5 für die Steckdosen + 1x 5x1,5 für die Beleuchtung.
"Bekommt in die Steckanschlüsse von Lichtschaltern eigentlich 2,5mm² rein?"
Ja, bei Markenprodukten problemlos.
"Steckdosen Kreise nur noch 2,5mm²? Wo kann man da was nachlesen? Gibt es da auch eine Begründung?"
Das ist kein muss!
Die notwendige Kabelstärke ergibt sich aus dem Netzschleifenwiderstand des vorgeschalteten Stromnetzes, der Länge des geplanten Stromkreises, der Art der Verlegung, der Temperatur, der Häufung und der geplanten Belastung, also des Stromes. Muss eigentlich also immer am konkreten Objekt errechnet werden. Zu Beachten ist der Leitungsschutz und der Personenschutz, zusätzlich der Spannungsabfall. Nachzulesen in der DIN VDE 0100.
Worüber wir hier reden, ist also eine Pauschalisierung auf Grund von Erfahrungen. Bei kurzen Leitungslängen, keiner Verlegung in der Dämmebene, keiner Häufung von Kabeln und keiner Dauerbelastung reicht theoretisch ein Kabel von 1,5 mm² aus. Aber um sicher zu sein, muss man nach der Errichtung die Einhaltung der Abschaltbedingungen durch Messen beweisen. Im Normalfall schafft man sich durch die Verlegung von 2,5mm² ein bissel mehr Sicherheit.
"Ich meine: schaden tut's ja nicht, aber ob es immer sinnvoll ist?"
Was spricht dagegen außer der Preis?
Was passiert z.B., wenn alles obig gesagte zutrifft, aber der Hausherr zum Heckenschneiden 2 Verlängerungskabel von zusammen 100m aus dem Baumarkt nutzt (3x0,75 mm² oder wenigstens 3x1,5 mm²) und das Kabel mit der Heckenschere erwischt? Löst dann noch die Sicherung aus? Ich glaube nicht!
Vermutlich nicht einmal bei der Verwendung von 3x2,5mm² bis zur Steckdose, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher. Da kann man dann nur hoffen, dass nicht auch am FI gespart wurde, denn dem ist die Kabellänge und auch die Stärke zum Glück egal.
@ Konrad,
wenn Du einen 4poligen FI in der Verteilung hast, über den alle Stromkreise laufen geht das natürlich problemlos. Willst Du aber nur die Steckdosen über FI haben und das Licht nicht, geht das dann mit einem gemeinsamen Kabel nicht.
Wenn Du 2 Phasen von 2 getrennten Stromkreisen (also über 2 getrennte Sicherungen abgesichert) in einem gemeinsamen Kabel, einer gemeinsamen Abzweigdose usw. hast, ist das nicht zulässig!
Schön, wenn Dein Elektriker das angeklemmt hat. Wenn er keinen Meisterbrief in der Tasche hat, ist er dafür nicht mal berechtigt, hat er dagegen einen, haftet er bei einem Schaden für seine Arbeit!
Ich kenne den Unterschied von Theorie und Praxis zur Genüge, aber den Richter interessiert sowas am Ende nicht und die meisten tödlichen Elektrounfälle passieren nun mal zu Hause bei NUR 230V!
Beste Grüsse
Kalle.