Auch
wenn unser Trinkwasser von hoher Qualität ist - steht warmes Wasser über längere
Zeit in der Leitung, ist die Gefahr der Verkeimung groß. Dies betrifft vor allem
öffentliche und halböffentliche Sanitäranlagen, die nicht regelmäßig genutzt
werden. Für Abhilfe ohne den Einsatz von Chemie sorgt die regelmäßige thermische
Desinfektion der Wasserleitungen. Als ständige Vorsorge fordert das
DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Technische Maßnahmen zur Verminderung des
Legionellenwachstums; siehe auch
Meldung
vom 11.1.2005
), dass das Warmwasser auf mindestens 60 °C erhitzt wird.




<img border="1" src="http://www.baulinks.com/webplugin/2005/i/1018-schell.jpg" align="right" hspace="3" vspace="3" alt="Eckventil-Thermostat, Verbrühschutz, Legionellenschutz, Armatur, Armaturen, öffentliche Sanitäranlagen, thermische Desinfektion, Wasserleitung, Waschtischarmatur, Armaturenhersteller, Messing-Armatur, Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Temperaturkurve">Bei
diesen hohen Temperaturen können sich die Nutzer allerdings verbrühen. Besonders
dann, wenn Personen Waschtischarmaturen eventuell fehlerhaft bedienen, wie
beispielsweise in Pflege- und Seniorenheimen oder in Kindergärten. Deshalb
schreibt die Arbeitsstättenrichtlinie für solche Einrichtungen bereits vor, dass
vorgemischtes Wasser auf eine Temperatur von 45 °C begrenzt werden muss. Aber
auch in anderen Fällen macht der Verbrühschutz Sinn: In Hotels beispielsweise,
wo Zimmer oft tagelang leer stehen; ebenso in Büros, in Kulturbauten oder in
Schulen. Bestimmt lassen sich aber auch viele Mütter davon überzeugen, dass
keimfreies Wasser in Verbindung mit dem Verbrühschutz für ihre Kinder wichtig
ist.



Speziell für diese Anforderungen bringt der Armaturenhersteller
Schell jetzt ein neues Eckventil-Thermostat für den Waschtisch auf den Markt.
Mit seiner Hilfe wird eine vorher eingestellte Maximaltemperatur nicht
überschritten, und zusätzlich kann jederzeit die thermische Desinfektion
durchgeführt werden.



Die formschöne verchromte Messing-Armatur wird oberhalb des
Eckventils für die Warmwasserleitung mit einem Verbindungsrohr zur
Kaltwasserleitung installiert. Auch starke Druckschwankungen beeinträchtigen
nicht die Temperaturkurve der Armatur, und so bleibt die hautangenehme
Temperatur am Auslauf nahezu konstant. Werkseitig auf 39 °C voreingestellt, kann
sie vom Sanitärfachmann auch auf eine geringere oder etwas höhere Temperatur
abgestimmt werden.



Ist eine thermische Desinfektion gewünscht oder erforderlich,
dann wird die Warmwasserbereitung hochgefahren und der Thermostat mit einem
beigefügten Schnellspannhebel überbrückt. Dieser bewirkt, dass das auf 70 °C
erhitzte Wasser am Hahn austreten kann. Die Leitung muss nun laut
DVGW-Richtlinie W551 für mindestens drei Minuten gespült werden und ist dann
bakterienfrei. Der Schnellspannhebel wird wieder in die Ausgangsposition
gebracht und abgenommen - die Überbrückung ist beendet. Sofort ist der
Verbrühschutz wieder aktiv und die verchromte Armaturenkappe, die auch zur
optischen Sicherung während dieses Vorgangs entfernt wird, kann dann wieder
aufgesteckt werden.



Besonders schnell und einfach ist das Eckventil-Thermostat mit
dem Schell Verrohrungsset installiert. Es besteht aus einem Kupferanschlussrohr
für Kaltwasser, einem T-Stück mit zugfesten Quetschverbindungen und einem
Verbindungskupferrohr für die Warmwasserleitung. Alle Komponenten sind
verchromt.



<div align='right'>Siehe auch: ausgewählte weitere Meldungen:
 
Thema: Eckventil-Thermostat sorgt für Verbrüh- und Legionellenschutz

Ähnliche Themen

A
Antworten
26
Aufrufe
1.511
Sebastian Hausleithner
S
R
Antworten
4
Aufrufe
2.581
Ralph Geisler
R
S
Antworten
0
Aufrufe
1.835
Streuner
S
Zurück
Oben