Ist doch keine Alter!
Zwölf Jahre ist doch füre ne Heizung kein Alter! das ist doch kein Auto ...
Der link zum Haustechnikdialog ist reines Gold wert, dort gibt es (meist) lustige Fachleute, die alles mögliche beraten.
Schweizer Formel: benötigte Heizleistung in kW = jährlicher Ölverbrauch in L geteilt durch 300. Mit Gas geht das bestimmt genauso. Grob!
Ausserdem können Sie ja mal an einem sehr kalten Tag stoppen, wie lange ihre jetzige Heizung läuft, und wie lange sie steht. Das ist dann die Auslastung in %.
Rechenbeispiel (von mir, 23 kW Brenner):
Temp. -10 Grad. Heizung läuft 10 min und steht 20 min und von vorne. Auslastung 33%. Tatsächlich abgerufene Heizleistung = 23 kW/3 = 7.66 kW.
Natürlich sollte man da nochmal gut draufschlagen, man will ja auch mal AUFHEIZEN und nicht nur die Temperatur halten. Das geht schneller mit hoher Leistung.
Falls Warmwasser ohne grossen Speicher, dann braucht man auch ne hohe Leistung, sonst dauert es, bis man ne Badewanne voll hat. Andererseits, oft ist ein Durchlauferhitzer besser, wegen den Stillstands- und Leitungsverlusten. Oder ein Pufferspeicher, um die Vorlauftemperatur gleichmässig niedrig zu halten.
Brennwert rentiert sich v.a. dann, wenn die Vorlauftemperatur unter 40 Grad ist (optimieren!).
All das plant (gegen ein bisschen Geld und den Auftrag) ein guter Heizungsbauer gerne für Sie. Aber lassen Sie sich keine zu hohe Leistung aufschwatzen, das kostet mehr und ist ineffektiv. Leider wird gerne (wie eben auch bei mir) zu hohe Leistung verbaut, aus "Sicherheitsgründen".
Bei komplett gedämmtem Haus und 130 qm würde ich jetzt mal schätzen ... so ca. 1500 bis 1800 m3 Gas/Jahr - da reicht ne kleine ... am besten ein modulierender Brenner, so 3 - 14 kW.
Gruss
stt