Brennwert + Heizleiste + Temperierung
@Florian Kurz
…ist das ein Rückzieher?
@Emzet
Ich vermute, das der Verbrauch 150 kWh/m2a ist, also Jahresverbrauch.
Wenn der Energieberater 250…350 kWh/m2a prognostiziert hat, kann er nicht gerechnet haben; ergo ist diese Aussage relativ wertlos.
Die 150 kWh/m2a liegen aber immer noch deutlich über den Werten, die von der Temperierlobby angegeben werden, nämlich zwischen 50…100 kWh/m2a. Quelle:
http://www.temperierung.net/.
Die VL von 45°C liegt auch deutlich über der einer Flächenheizung;
bei einer mittleren Heizmitteltemperatur von 32,5 °C und einer Spreizung von 5 K (VL = 35 °C und RL =30 °C leistet eine Wandheizung bei einem Verlegeabstand von 10 cm ˜ 95 W/m2; bei einer Außentemperatur von -15°C.
Je niedriger die RL-Temperatur, desto besser wird der Brennwert genutzt.
Konrad Fischer und Hennig Großeschmidt sind mir bekannt, aber wer ist E. Christiani?
@alle
Alle Heizungsanlagen, die ich je gebaut habe, funktionieren zur Zufriedenheit meiner Kunden; bis auf eine: nämlich eine Heizleisten-Heizung.
Ein Kunde hatte alte "überdimensionierte" Gussheizkörper, die wollte er durch Heizleisten ersetzt haben.
Also Rücksprache mit dem HL-Hersteller. Sein ADM kommt zur Baustelle und nimmt die Daten auf; die Ingenieure im Werk rechnen und erstellen ein Angebot nebst Plan und Stückliste.
Das ganze wird von uns eingebaut und in Betrieb genommen. Der Kunde ist insoweit unzufrieden, als er jetzt mit höheren Temperaturen fahren muss, als vorher.
Reklamation beim Hersteller läuft ins Leere.
Fazit: nie wieder HL! – sie funktionieren – aber nur mit relativ hohen Temperaturen.
Und das ist Schnee von gestern.
@ Spinatwachtel
Zu Deiner Frage habe ich meine Meinung in diesem Thread schon geschrieben. Und damit stehe ich ja nicht alleine da.
Im übrigen passen Brennwert und Heizleiste nicht zusammen.
SG
Paul