Hallo Forum,
in unserem Haus Bj.1930 hatten wir einen Wasserschaden der auch in die Holzbalkendecke gelaufen ist. Die Decke ist wie folgt aufgebaut( von unten):
-Gipsputz mit Schilfmatte
-Lattung
-Bitumenbahnen
-Holzbalken mit Schlackeschüttung
-Dielung Eiche
-Sand als Ausgleichschüttung
-Hartfaserplatten
-Eicheparkett
Der Mann von der Trocknungsfirma meinte, dass man den Sand nicht trocken bekommt und der Parkett deswegen rausgerissen werden soll (heul). Die Schlacke und die Holzbalken würden sie durch durchblasen von trockener Luft wieder trocknen können.
Nun stellt sich mir die Frage nach einem neuen Belag/Bodenaufbau. Im DG hatte ich die Dielung rausgerissen und die Balken mit Rahmenschnekeln auf ein Niveau gebracht.
Darauf kamen dann 2x15mm OSB vollflächig verleimt und verschraubt. War zwar so ursprünglich nicht gedacht, aber dadurch hat sich eine "statische Scheibe" gebildet, die den Boden deutlich spürbar versteift hat (ich bin echt erstaunt).
Jetzt möchte ich (eher die Regierung) einen Fliesenboden haben und brauche Rat bzgl. Aufbau.
Dielung lassen und mit Ausgleichschüttung und Trockenestrich? Oder ist das zu "biegsam" für Fliesen?
Oder Aufbau wie im DG? Direkt aus OSB mit Entkopplungsmatte fliesen oder zusätzlich Trockenestrich?
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Danke schon mal im Voraus
Grüße
in unserem Haus Bj.1930 hatten wir einen Wasserschaden der auch in die Holzbalkendecke gelaufen ist. Die Decke ist wie folgt aufgebaut( von unten):
-Gipsputz mit Schilfmatte
-Lattung
-Bitumenbahnen
-Holzbalken mit Schlackeschüttung
-Dielung Eiche
-Sand als Ausgleichschüttung
-Hartfaserplatten
-Eicheparkett
Der Mann von der Trocknungsfirma meinte, dass man den Sand nicht trocken bekommt und der Parkett deswegen rausgerissen werden soll (heul). Die Schlacke und die Holzbalken würden sie durch durchblasen von trockener Luft wieder trocknen können.
Nun stellt sich mir die Frage nach einem neuen Belag/Bodenaufbau. Im DG hatte ich die Dielung rausgerissen und die Balken mit Rahmenschnekeln auf ein Niveau gebracht.
Darauf kamen dann 2x15mm OSB vollflächig verleimt und verschraubt. War zwar so ursprünglich nicht gedacht, aber dadurch hat sich eine "statische Scheibe" gebildet, die den Boden deutlich spürbar versteift hat (ich bin echt erstaunt).
Jetzt möchte ich (eher die Regierung) einen Fliesenboden haben und brauche Rat bzgl. Aufbau.
Dielung lassen und mit Ausgleichschüttung und Trockenestrich? Oder ist das zu "biegsam" für Fliesen?
Oder Aufbau wie im DG? Direkt aus OSB mit Entkopplungsmatte fliesen oder zusätzlich Trockenestrich?
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Danke schon mal im Voraus
Grüße