G
Georg Böttcher1
- Beiträge
- 13.834
Plattenbalken
Um zu verdeutlichen was der Wechsel zum System Plattenbalken ausmacht hier mal ein paar Zahlen als Beispiel:
Die Decke: Balken 16/20, Achsabstand 80 cm, 2 Lagen OSB mit 3 cm.
Ohne schubfeste Kopplung beträgt das Flächenmoment 10.667 cm hoch 4, mit Kopplung ca. 29.844 cm hoch 4.
Das Widerstandsmoment unten beträgt ohne Kopplung 1.067 cm³, mit schubfester Kopplung 3.591 cm³.
Um diese Werte ohne Plattenbalken hinzukriegen müsste ich statt 16/20 26/28 als Querschnitt nehmen.
Um zu verdeutlichen was der Wechsel zum System Plattenbalken ausmacht hier mal ein paar Zahlen als Beispiel:
Die Decke: Balken 16/20, Achsabstand 80 cm, 2 Lagen OSB mit 3 cm.
Ohne schubfeste Kopplung beträgt das Flächenmoment 10.667 cm hoch 4, mit Kopplung ca. 29.844 cm hoch 4.
Das Widerstandsmoment unten beträgt ohne Kopplung 1.067 cm³, mit schubfester Kopplung 3.591 cm³.
Um diese Werte ohne Plattenbalken hinzukriegen müsste ich statt 16/20 26/28 als Querschnitt nehmen.