Hallo liebe Leute. Phase 2 meiner Sanierung läuft.
Situation.
EG-1OG bewohne ich selbst und im 2 OG ist eine Ferienwohnung. Diese ist soweit fertig und ich habe die Decke bzw den Boden nach bestem gewissen ausgeführt, das Ergebnis war vorerst ernüchternd und im Anschluss teuer und zufriedenstellend. Was habe ich gemacht
Ich habe den alten Fehlboden erneuert, Gehwegplatten und eine Blähton Schüttung eingebracht. Der Dielenboden darüber wurde entkoppelt und schwimmend verlegt. Innerhalb der Sparrenfelder aber über KVH verschraubt) Das Ergebnis der ganzen Aktion war nicht zufriedenstellend und die vorhandenen Schwingungen wurden nur minimal reduziert.
Um eine deutliche Verbesserung zu erlangen bin ich im 1 OG hingegangen und habe pro Raum einen Stahlträge eingezogen. Die Schwingungen waren fast weg. Danach habe ich eine Freitragende Decke aus Ständerwerk mit 100mm Sonorock eingezogen. Das Ergebnis ist mehr als gut geworden. Okay, im 1OG zu 2 OG ist schon mal gut geworden.
Jetzt bin ich mit der anderen Decke dran. Fakt ist, keine Freitragende Decke (Teuer) und kein Fehlboden+Steine+ Schüttung (Teuer+kaum Effekt) Vermutlich habe ich auch die falsche Schüttung gewählt. Das Thema ist für mich aber durch zumal es sich um selbst genutzte Wohnräume handelt und somit keine 1000%ige Schallunterbindung sein muss.
Dieses mal bin ich hingegangen und habe die Sparren seitlich mit jeweils 40mm Bohlen auf kompletter Höhe aufgedoppelt. Über die Bohlen habe ich gleichzeitig die UK für die neuen Dielen mit passendem Niveau geschaffen. Aktuell bin ich mit der UK für die Decke dran, diese ist über Gummientkoppele Abhänger mit Lattung realisiert worden. Ich dachte mir, dass ich erst die Decke mache, dann kann ich von oben entspannt Kabel ziehen und dämmen.
Wo wir bei meiner Frage sind:
Welche Dämmung bringe ich am besten ein ? Ich dachte wieder an 100mm Sonorock, alternativ ein 180mm Klemmfilz? Die Wärmedämmung ist hier total egal. Ich möchte einen guten Schallschutz erreichen.
Ich möchte nicht unsummen investieren, da der Bau eh schon gut Geld kostet. Ich werde natürlich nicht am falschen Ende sparen, aber das Kosten/Nutzen Verhältnis muss passen.
Eine Aufsparren Dämmung etc. kommt nicht in Frage, da das Treppenhaus das Niveau vorgibt (Bestand 1927). Ich bin für Ideen und Vorschläge offen.
Situation.
EG-1OG bewohne ich selbst und im 2 OG ist eine Ferienwohnung. Diese ist soweit fertig und ich habe die Decke bzw den Boden nach bestem gewissen ausgeführt, das Ergebnis war vorerst ernüchternd und im Anschluss teuer und zufriedenstellend. Was habe ich gemacht
Ich habe den alten Fehlboden erneuert, Gehwegplatten und eine Blähton Schüttung eingebracht. Der Dielenboden darüber wurde entkoppelt und schwimmend verlegt. Innerhalb der Sparrenfelder aber über KVH verschraubt) Das Ergebnis der ganzen Aktion war nicht zufriedenstellend und die vorhandenen Schwingungen wurden nur minimal reduziert.
Um eine deutliche Verbesserung zu erlangen bin ich im 1 OG hingegangen und habe pro Raum einen Stahlträge eingezogen. Die Schwingungen waren fast weg. Danach habe ich eine Freitragende Decke aus Ständerwerk mit 100mm Sonorock eingezogen. Das Ergebnis ist mehr als gut geworden. Okay, im 1OG zu 2 OG ist schon mal gut geworden.
Jetzt bin ich mit der anderen Decke dran. Fakt ist, keine Freitragende Decke (Teuer) und kein Fehlboden+Steine+ Schüttung (Teuer+kaum Effekt) Vermutlich habe ich auch die falsche Schüttung gewählt. Das Thema ist für mich aber durch zumal es sich um selbst genutzte Wohnräume handelt und somit keine 1000%ige Schallunterbindung sein muss.
Dieses mal bin ich hingegangen und habe die Sparren seitlich mit jeweils 40mm Bohlen auf kompletter Höhe aufgedoppelt. Über die Bohlen habe ich gleichzeitig die UK für die neuen Dielen mit passendem Niveau geschaffen. Aktuell bin ich mit der UK für die Decke dran, diese ist über Gummientkoppele Abhänger mit Lattung realisiert worden. Ich dachte mir, dass ich erst die Decke mache, dann kann ich von oben entspannt Kabel ziehen und dämmen.
Wo wir bei meiner Frage sind:
Welche Dämmung bringe ich am besten ein ? Ich dachte wieder an 100mm Sonorock, alternativ ein 180mm Klemmfilz? Die Wärmedämmung ist hier total egal. Ich möchte einen guten Schallschutz erreichen.
Ich möchte nicht unsummen investieren, da der Bau eh schon gut Geld kostet. Ich werde natürlich nicht am falschen Ende sparen, aber das Kosten/Nutzen Verhältnis muss passen.
Eine Aufsparren Dämmung etc. kommt nicht in Frage, da das Treppenhaus das Niveau vorgibt (Bestand 1927). Ich bin für Ideen und Vorschläge offen.