Hallo,
im Forum ist hier zu dem Thema einiges geschrieben. Jedoch hab ich noch Zweifel.
Zur Situation:
Ein alter Dachboden ist gedämmt mit 12 cm Thermohanf zwischen den Sparren. Darauf kam noch eine Lage von 4 cm Thermohanf mit Querlatten. (das reicht nicht ganz für EnEV aber das ist nicht der Punkt) Zum Schluss kam eine Intello Dampfbremse. Alles mehr oder weniger wie es hier im Forum angegeben wurde.
Die Intello-Folie wurde aber nur bis auf 2,80 m Höhe angebracht (Etagenhöhe). Auf dem oben angrenzenden Dachboden befindet sich zur Zeit nur eine Zwischensparrendämmung von 12cm Hanf ohne Folie.
Nun fällt auf das die Hanfmatten richtig feucht sind in dem Bereichen wo eine Intellofolie angebracht ist. Scheinbar kommt es hier zur Flankendiffussion zu angrenzenden Räumen. Der Sd Wert der Intello ist höher als der Delta Fol SPF. Theoretisch alles in Ordnung.
Oben auf dem Dachboden befindet sich auch Kondensat an der Unterspannbahn (warscheinlich eine Dörken Delta FOL SPF) aber hier sind die Hanfmatten relativ trocken. Ich hätte es genau andersrum erwartet. Die Räume sind zur Zeit nicht beheizt.
Ehrlich nun hab ich nun Zweifel bei einer Vollsparrendämmung. Vielleicht ist es doch besser mit einer Hinterlüftung?
Danke schon mal im voraus.
Carsten Bauer
im Forum ist hier zu dem Thema einiges geschrieben. Jedoch hab ich noch Zweifel.
Zur Situation:
Ein alter Dachboden ist gedämmt mit 12 cm Thermohanf zwischen den Sparren. Darauf kam noch eine Lage von 4 cm Thermohanf mit Querlatten. (das reicht nicht ganz für EnEV aber das ist nicht der Punkt) Zum Schluss kam eine Intello Dampfbremse. Alles mehr oder weniger wie es hier im Forum angegeben wurde.
Die Intello-Folie wurde aber nur bis auf 2,80 m Höhe angebracht (Etagenhöhe). Auf dem oben angrenzenden Dachboden befindet sich zur Zeit nur eine Zwischensparrendämmung von 12cm Hanf ohne Folie.
Nun fällt auf das die Hanfmatten richtig feucht sind in dem Bereichen wo eine Intellofolie angebracht ist. Scheinbar kommt es hier zur Flankendiffussion zu angrenzenden Räumen. Der Sd Wert der Intello ist höher als der Delta Fol SPF. Theoretisch alles in Ordnung.
Oben auf dem Dachboden befindet sich auch Kondensat an der Unterspannbahn (warscheinlich eine Dörken Delta FOL SPF) aber hier sind die Hanfmatten relativ trocken. Ich hätte es genau andersrum erwartet. Die Räume sind zur Zeit nicht beheizt.
Ehrlich nun hab ich nun Zweifel bei einer Vollsparrendämmung. Vielleicht ist es doch besser mit einer Hinterlüftung?
Danke schon mal im voraus.
Carsten Bauer