Sturz

Gut, wenn der Statiker dafür einsteht ist das in Ordnung.
Zum Balkenkopf selber: In vielen alten und neuen Veröffentlichungen wird behauptet, das Holzbauteile vor dem Einbau in Mauerwerk mit Bitumenbahnen zu schützen sind. Das ist bei Ihnen nicht erfolgt.
..."Gemäß DIN 18330 VOB Teil C ATV für Bauleistungen Abschnitt 3.2.3. Maurerarbeiten sind Bauteile aus Holz (Balkenköpfe und dergleichen), die ins Mauerwerk einbinden, zum Schutz gegen Feuchtigkeit trocken ohne Mörtel zu ummauern..."
(Zitat aus "Gewerk Mauerwerksbau" von Helmut Bruckner, erschienen 2002 im Fraunhofer IRB- Verlag).
Das ist bei Ihnen auch nicht erfolgt.

Viele Grüße
 
Balkenköpfe

Hallo Herr Böttcher, das ist bewusst so gemacht worden. Mit Luftkalkmörtel. Es gibt dazu ja viele Meinungen und hängt sicher auch immer vom Gesamtsystem ab. Der Balken liegt auf Robinenleisten und sind nach außen auch nicht eingemauert sondern kommt vor einem Traufbrett wieder raus. Die Strahlungsheizung tut ein übriges.
 
Balkenkopf

Luftkalkmörtel ist kein Zauberpulver, dessen Anwendung alle glücklich macht und Schäden verhindert. Falls zu diesem Mangel (ein Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik gilt als Mangel) noch weitere Mängel hinsichtlich Wasserzuführung an den Balken kommen ist ein Schaden vorprogrammiert. Kalkmörtel ist kapillar wasserleitend, ein Luftspalt nicht.

viele Grüße
 
Thema: Sturz ausreichend?

Ähnliche Themen

H
Antworten
4
Aufrufe
698
Olaf Bernhardt
O
P
Antworten
2
Aufrufe
866
KHH
S
Antworten
8
Aufrufe
2.046
Selbstbauer
S
C
Antworten
7
Aufrufe
846
B
O
Antworten
1
Aufrufe
546
Fassadenreinigung
F
Zurück
Oben