Auf
Heizungsbauer kommen neue Aufgaben zu: Wenn der Entwurf für die

VDI-Richtlinie 2035 wie geplant verabschiedet wird, müssen sie nicht nur die
Art und Weise der Wasserbehandlung genau dokumentieren. Vielmehr sollen sie auch
das gesamte Anlagenvolumen und die Gesamt-Heizleistung, die Summe der
Erdalkalien beziehungsweise deren Gesamthärte und die zugrunde gelegte Füll- und
Ergänzungswassermenge während der Lebensdauer der Anlage in ihren Planungen
berücksichtigen.



Für die Praxis heißt das beispielsweise, dass bereits bei
Heizungsanlagen mit einer Leistung von über 50 kW ein Wasserzähler eingebaut und
ein Anlagenbuch geführt werden. Nur so ist es möglich, die Summe des gesamten
Füll- und Ergänzungswassers während der Lebensdauer der Heizungsanlage zu
kennen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Grünbeck einen
Wasserzähler mit Rollenzählwerk in einer

DIN EN 1717 /

DIN 1988 Teil 4 konformen Einbaustrecke mit Absperrventilen, Systemtrenner,
Anschlussblock für Enthärtungsanlagen und Warmwasser an.



Außerdem muss das Wasser in Warmwasserheizungsanlagen den
Vorgaben der Trinkwasserverordnung entsprechen. Das Steinbildungsrisiko, mit dem
sich die VDI-Richtlinie hauptsächlich befasst, darf also nur mit solchen Stoffen
und Verfahren behandelt werden, die in der Trinkwasserverordnung erlaubt sind.



Grünbeck bietet zwei Alternativen, mit denen Planer auf der
sicheren Seite sind:



  • Zum einen kann man durch die Zugabe von Zusatzstoffen zum Heizwasser die
    Kalkabscheidung derart beeinflussen, dass es nicht zur Steinbildung kommt.
  • Zum anderen lassen sich mittels Enthärtung die Härtebildner Kalzium und
    Magnesium dauerhaft aus dem Wasser entfernen.
Wenn eine Enthärtung erforderlich ist, muss bei der
Erstbefüllung und bei großen Ergänzungsfüllmengen eine ausreichende Menge
enthärtetes oder vollentsalztes Wasser zur Verfügung stehen. Der 
Höchstädter Wasseraufbereitungsspezialist hat ...



  • für Füllmengen bis 450 l bei 20°dH die Kleinenthärtungsanlage HEH-9 im
    Sortiment und
  • für Füllmengen bis 7,5 m³ bei 20°dH die mobile Enthärtungsanlage MEH-150 sowie
  • eine externe Regenerierstation.
Für die salzarme Fahrweise bietet Grünbeck die
Heizungsbefüllanlage GENO-MH-3 in mobiler, fahrbarer Ausführung an.