Zur Sanierung
1. Fliesen ab.
2. Überprüfung der Höhendifferenz zwischen inneren Fußboden und äußerem Gelände.
3. Gleichzeitige Feststellung der Höhenlage der vorhanden Horizontalsperre(HZ-Sperre) zum inneren Fußboden
4. Überprüfung der alten HZ-Sperre auf Funktionsfähigkeit
5. Wenn HZ-Sperre nicht wirksam, erneuern.
6. Erneuerung der vertikalen Abdichtung, einschl. notwendiger Sockelabdichtung
7. eventuelle Wärmedämmung bis ca. 20 cm unter Fußboden innen
8. Schutzbahn und Verfüllung.
9. Drainage nicht notwendig, da das Gelände schon geflutet sein müsste um Wassereintritt zu haben.
10. eventuelle Abdichtungsarbeiten ( Negativabdichtung im inneren bis zur HZ-Sperre.
11. Im Bereich Negativabdichtung, Diffusionsoffenen Putz anbringen, wegen Kondensfeuchte.
12.Austrocknung nur nach innen möglich oder technische Bautrocknung
MfG J. Zinke