Wanddurchführung von Rauchgasleitungen durch brennbare Baustoffe

Diskutiere Wanddurchführung von Rauchgasleitungen durch brennbare Baustoffe im Forum Sanierung allgemein im Bereich - [/TR] [/TABLE] </center> Die Musterfeuerungsverordnung, die Feuerungsverordnungen der Länder, und die DIN V 18160-1:2006.01 bestimmen den...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
[/TR]
[/TABLE]

</center>

Die Musterfeuerungsverordnung, die Feuerungsverordnungen der
Länder, und die

DIN V 18160-1:2006.01 bestimmen den Abstand zwischen der Abgasleitung und
dem Verbindungsstück zu brennbaren Bauteilen mit umlaufend mindestens 20 cm.
Dieser Bereich muss ständig belüftet sein oder ist mit nichtbrennbaren
formbeständigen Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen.
Geringere Abstände sind nur dann möglich, wenn die Oberflächentemperaturen an
den angrenzenden Bauteilen bei maximalen Anwendungstemperaturen 85°C und bei
Rußbrand 100°C nicht überschreiten.



Ungenauigkeiten in der handwerklichen Ausführung und die
individuellen Produkteigenschaften des Wandbaustoffs können dazu führen, dass
die genannten maximalen Oberflächentemperaturen bereits bei normgerechtem
Abstand überschritten werden. Um dieser Gefahr wirksam zu begegnen und
gleichzeitig den Bauablauf an dieser Stelle zu beschleunigen wurde Ignis Protect
entwickelt.



Es handelt sich dabei um ein monolithisches Komplettbauteil aus
zwei Mineralwollelagen (Rohdichte 120 kg/m³, Baustoffklasse A1 nach

DIN 4102). Die Innenseite besitzt eine Aluminiumkaschierung, die Außenseite
ist als Tragschicht für den Außenputz ausgebildet. Das Standardmaß beträgt 565
mm (Breite), 700 mm (Höhe) und die Dicke kann im 50 mm-Rastermaß von 150 bis 400
mm geliefert werden. Die Breite entspricht dem Standard-Rastermaß bei
Holzständerwänden, so dass Ignis Protect durch Einbau eines Wechsels problemlos
eingebaut und nachgerüstet werden kann. Die variable Bauteildicke ermöglicht
eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Wandaufbauten und bietet so ein
durchgehendes Bauteil, das aufgrund der geometrischen Ausbildung der Fugen und
des neu entwickelten Klebeverfahrens größtmögliche Sicherheit gegen durchgehende
offene Fugen zwischen Verbindungsstück und angrenzenden brennbaren Bauteilen
verspricht.



Das vorgezogene Mineralfaserinnenrohr schützt die angrenzenden
Oberflächenbekleidungen (wie z.B. Gipskartonplatten) vor den hohen
Oberflächentemperaturen. Zur individuellen Anpassung an die verschiedenen
Verbindungsstück-Durchmesser an das Innenrohr dienen eingelegte herausnehmbare
Pass-Stücke aus Mineralfaser.