Bewitterte Luftkalkmörtel ...
... sollten m. E. einen kalkverträglichen Anstrich erhalten.
Hierunter verstehe ich z. B. eine freskale Kalktünche oder einen Kalk-Kasein-Anstrich.
Der Grund: Ohne einen der v. g. Anstriche sind Luftkalkputze frostgefährdet. Insbesondere, wenn sie Schlagregen ausgesetzt sind und / oder dick aufgetragen wurden.
Die Frostgefährdung ungestrichener Putze resultiert aus der Fähigkeit des Putzes, über die Kapillaren viel Wasser aufnehmen, geradezu aufsaugen zu können und in den Poren zu speichern.
Das Porenvolumen in der oberflächennahen Zone des Putzes wird durch geeignete Anstriche reduziert, ohne dass dabei die Kapillarität leidet, d. h. die positiven Eigenschaften des Putzes bleiben erhalten. Die Oberfläche wird lediglich feinporiger.
In den Putz kann folglich nicht mehr so viel Wasser eindringen.
Hingegen wird die kapillare Entfeuchtung vom groben Unterputz zur feinen Putzoberfläche hin verbessert.
Diese Verbesserung der Entfeuchtung ist insoweit von Bedeutung, da über Risse / Anschlüsse an Balken usw. mitunter Wasser in die tieferen Putzschichten eindringen kann, was möglichst rasch wieder aus- / abtrocknen können muss.
Von daher wäre meine Empfehlung, einen geeigneten Anstrich aufzubringen.