J
Jan F. Schubert
- Beiträge
- 376
Nachtrag
@ Herrn Bednarz - Lehmboden:
Drainagen können bei Lehmböden das Oberflächenwasser abführen, welches sonst schlecht versickert.
"Nun kennt das Wasser den Weg": es wäre nicht das erste Mal, dass jemand eine wasserführende Schicht durchstoßen hat.
Was mich auch stutzig macht ist, dass der Sickerschacht trocken bleibt. Das schließt das Oberflächenwasser fast aus. Andererseits ist die Fundamentversiegelung auch wenig förderlich.
@ Herrn Zinke - Horizontalsperre:
Bei einer Granitbruchsteinwand können Sie weder Stahlplatten einschlagen, noch die nach Ihren Vorstellungen doppelte Wand billig aufsägen und zu Injektionen in hohlraumdurchsetztem Gefüge erübrigt sich jeglicher Kommentar.
Die Kosten der Innenbelüftung sind äußerst gering, da komplett selber auszuführen. Das Gitterchen im Boden an der Wand ist etwa 8x8 cm direkt an der Wand, kaum zu finden.
Das Schornsteinproblem stellt sich überhaupt nicht, denn im Sommer ist der Zug gleichmässig und die Temperaturdifferenz niedrig, im Winter wird geheizt.
Ohnehin ist das Ganze keine neue Idee, sondern eine vielfache ausgeführte Anwendung in alten Häusern. Daß es nicht in Ihrem Regelwerk steht, heißt nicht daß es nicht existiert.
Für die Bewertung Ihrer Faustregel zur aufsteigenden Feuchtigkeit verweise ich Sie an die Adresse von Konrad Fischer, da ist alles abgehandelt.
Alles Gute
@ Herrn Bednarz - Lehmboden:
Drainagen können bei Lehmböden das Oberflächenwasser abführen, welches sonst schlecht versickert.
"Nun kennt das Wasser den Weg": es wäre nicht das erste Mal, dass jemand eine wasserführende Schicht durchstoßen hat.
Was mich auch stutzig macht ist, dass der Sickerschacht trocken bleibt. Das schließt das Oberflächenwasser fast aus. Andererseits ist die Fundamentversiegelung auch wenig förderlich.
@ Herrn Zinke - Horizontalsperre:
Bei einer Granitbruchsteinwand können Sie weder Stahlplatten einschlagen, noch die nach Ihren Vorstellungen doppelte Wand billig aufsägen und zu Injektionen in hohlraumdurchsetztem Gefüge erübrigt sich jeglicher Kommentar.
Die Kosten der Innenbelüftung sind äußerst gering, da komplett selber auszuführen. Das Gitterchen im Boden an der Wand ist etwa 8x8 cm direkt an der Wand, kaum zu finden.
Das Schornsteinproblem stellt sich überhaupt nicht, denn im Sommer ist der Zug gleichmässig und die Temperaturdifferenz niedrig, im Winter wird geheizt.
Ohnehin ist das Ganze keine neue Idee, sondern eine vielfache ausgeführte Anwendung in alten Häusern. Daß es nicht in Ihrem Regelwerk steht, heißt nicht daß es nicht existiert.
Für die Bewertung Ihrer Faustregel zur aufsteigenden Feuchtigkeit verweise ich Sie an die Adresse von Konrad Fischer, da ist alles abgehandelt.
Alles Gute