Abweichung 230V +6%/-10%
Hallo Markus,
welches EVU verspricht ±10%?
Die zulässigen Werte betrugen bis 1987 220 V ± 10%. Dann stellte auch Deutschland auf 230 V um. Seither sind's 230V +6%/-10%. Altgeräte, die mit 220 V + 10% = 242 V noch zurechtkommen, schaffen auch 230 V + 6%. Aber 230 V + 10% = 253 V sind ausdrücklich ausserhalb des Normbereichs. Siehe IEC 60038:1983
DIN 18015-1:1980-04 nennt übrigens nur 3% Spannungsabfall zwischen Übergabestelle und Messpunkt.
DIN VDE 0100-520:1996-01 empfiehlt die von dir genannten -4%.
Hallo Markus,
welches EVU verspricht ±10%?
Die zulässigen Werte betrugen bis 1987 220 V ± 10%. Dann stellte auch Deutschland auf 230 V um. Seither sind's 230V +6%/-10%. Altgeräte, die mit 220 V + 10% = 242 V noch zurechtkommen, schaffen auch 230 V + 6%. Aber 230 V + 10% = 253 V sind ausdrücklich ausserhalb des Normbereichs. Siehe IEC 60038:1983