wie bereits im Forum berichtet hatte ich einen relativ starken Befall der obersten Geschossdecke mit echten Hausschwamm.
Da die Sporen auch überall in der EG/OG Decke verteilt wurden und die Balkenköpfe hier geprüft werden mussten wurde die Schüttung entsorgt.
Die Schüttung war nicht original sondern wurde 1950 im Rahmen einer Sanierung der Decke, mit Laschung der Balken, durch Ofenschlacke ersetzt.
Die Balken sehen gut aus, auch die Laschen sind gesund und der Statiker bescheinigt die Tragfähigkeit dieser.
Die Balken spannen auf 5,4m und sind 26x24cm bei 1m Achsabstand. Der ursprüngliche Fehlboden lag bei 10cm Höhe.
Nach Rücksprache mit dem Architekten sieht der Aufbau wie folgt aus:
- Balken beidsetig mit 200x40mm Bohlen nivellieren (bis zu 6cm)
- Latte an die Bohlen schrauben
- darauf 22mm OSB
- Rieselschutz
- 8cm geglühter Quarzsand
- 25mm OSB
- 40mm Holzweichfaser mit Traglattung
- 26mm Douglasiediele
Von unten müssen wegen Denkmalschutz die Holzschwarten (Putzträger) verbleiben.
Unterseitig soll die Decke nach Knauf 152 mit einfacher Metalltraglattung und Direktabhängern abgehängt werden.
Dies ist zum einen wegen Brandschutz (F30, da Reihenmittelhaus) und der Möglichkeit Kabel und Lüftungsrohre zu verlegen angedacht.
Mir scheint der Aufbau logisch, gibt es Optimierungspotential?
Der geglühte Sand kostet bei 6,5t knappe 1000€, gibt es da günstigere Alternativen?
Besten Dank
Sebastian
wie bereits im Forum berichtet hatte ich einen relativ starken Befall der obersten Geschossdecke mit echten Hausschwamm.
Da die Sporen auch überall in der EG/OG Decke verteilt wurden und die Balkenköpfe hier geprüft werden mussten wurde die Schüttung entsorgt.
Die Schüttung war nicht original sondern wurde 1950 im Rahmen einer Sanierung der Decke, mit Laschung der Balken, durch Ofenschlacke ersetzt.
Die Balken sehen gut aus, auch die Laschen sind gesund und der Statiker bescheinigt die Tragfähigkeit dieser.
Die Balken spannen auf 5,4m und sind 26x24cm bei 1m Achsabstand. Der ursprüngliche Fehlboden lag bei 10cm Höhe.
Nach Rücksprache mit dem Architekten sieht der Aufbau wie folgt aus:
- Balken beidsetig mit 200x40mm Bohlen nivellieren (bis zu 6cm)
- Latte an die Bohlen schrauben
- darauf 22mm OSB
- Rieselschutz
- 8cm geglühter Quarzsand
- 25mm OSB
- 40mm Holzweichfaser mit Traglattung
- 26mm Douglasiediele
Von unten müssen wegen Denkmalschutz die Holzschwarten (Putzträger) verbleiben.
Unterseitig soll die Decke nach Knauf 152 mit einfacher Metalltraglattung und Direktabhängern abgehängt werden.
Dies ist zum einen wegen Brandschutz (F30, da Reihenmittelhaus) und der Möglichkeit Kabel und Lüftungsrohre zu verlegen angedacht.
Mir scheint der Aufbau logisch, gibt es Optimierungspotential?
Der geglühte Sand kostet bei 6,5t knappe 1000€, gibt es da günstigere Alternativen?
Besten Dank
Sebastian