Das
Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) erfüllt im Freistaat Bayern unterschiedliche
Aufgaben als Hochschulrechenzentrum, Kompetenzzentrum für Netze oder in der
Forschung. Bundesweit bekannt ist, daß hier einer der leistungsfähigsten
Superrechner in Europa steht, der in einer Sekunde 26 Billionen
Rechenoperationen durchführen kann. Dieses Nervenzentrum der
Informationstechnologie ist seit Sommer 2006 in einem von Herzog + Partner
entworfenen Neubau in Garching untergebracht, der auch die gesamte Infrastruktur
an Klimatisierungsanlagen beherbergt. Kommt es in diesen hochsensiblen Bereichen
zu außerplanmäßigen Ausfällen, sind die Folgen kaum kalkulierbar.



<center>



<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2007/i/1886-kemper1.jpg" vspace="2" alt="Flächenabdichtung, Bodenbeschichtung, Flüssigabdichtung, lösemittelfrei Flüssigabdichtung, Dickbeschichtung">

</center>

Höchste Sicherheit war auch das Auswahlkriterium während der
Bauphase, als es um die Auswahl der Bauprodukte für sensible Bereiche ging. In
der Wärme-Kälte-Zentrale, wo die Umluftkühlgeräte für den Höchstleistungsrechner
stehen, wurde eine 1.200 m² große Fläche mit dem lösemittelfreien Kemperol
2K-PUR abgedichtet. Diese wurde mit einem Alkalischutz für die später
aufgebrachten Betonsockeln versehen. Der Alkalischutz dient
<img border="1" src="http://www.baulinks.de/webplugin/2007/i/1886-kemper2.jpg" align="right" hspace="3" vspace="3">gleichzeitig
als Haftbrücke für die nachfolgende verschleißfeste Nutzschicht aus Kemperdur
Dickbeschichtung. Da das Rechenzentrum nicht im Kellergeschoß sondern
oberirdisch untergebracht ist, galt es, allen Eventualitäten vorzubeugen. Um zu
verhindern, daß in einem Schadensfall auslaufende Kühlflüssigkeit durch die
Geschoßdecke in die darunter liegenden Nutzräume sickern kann, wurde der
Betonboden als Wanne ausgebildet.



Lösemittelfrei im Innenraum



Bei der Abdichtung entschied man sich wegen des einfachen
Handlings- und spezifischer Materialvorteile für eine Flüssigabdichtung.
Besonders wichtig: Das flüssig zu verarbeitende Material, das durch chemische
Reaktion aushärtet, verbindet sich mit dem Untergrund. Durch die vollflächige
Haftung ist Unterläufigkeit ausgeschlossen. Die Entscheidung zugunsten von
Kemperol fiel, weil Kemper System mit Kemperol 2K-PUR eine lösemittelfrei
Variante im Produktprogramm hat, die sich ohne Probleme im Innenbereich
verarbeiten läßt. Aufwendige Luftaustauschanlagen müssen nicht installiert
werden.



Zudem gewährleistet die flüssige Verarbeitung, daß jedes Detail,
jede Aufkantung oder Durchdringung naht- und fugenlos in die Flächenabdichtung
eingebunden wird. Etwaige Vliesüberlappungen im Randbereich wurden durch die
nachfolgende Dickbeschichtung mit einer Schichtdicke von ca. 3 mm egalisiert.
Diese verschleißfeste Nutzschicht ist für hohe Belastungen ausgelegt. Abdichtung
und Beschichtung sind rißüberbrückend und nehmen Bauteilbewegungen auf. Das
gesamte System benötigt nur eine Aufbauhöhe von wenigen Millimetern und fällt
statisch nur mit einer geringen Flächenlast ins Gewicht.