P
paul10
- Beiträge
- 3
Geehrte Profis, --entschuldige mögkliche schreibfehler / Bin Holländer--
Ich habe die Sanierung einem Giebelständiges Altgebäude zur hande genommen.
Die Innenmauer ist Teilweise von Fachwerk und die Ausenmauer ist von Ziegel.
Die luftspalt zwischen innen und ausenmauer ist etwa 4 cm und an ausenseite vom
innenblatt vorgesehen mit einem art alte pappe von Gummi.
Jetzt soll das haus (einzeldenkmal) wieder aufgebaut werden (von jahr 1769).
Das problem ist das die pappe schicht nicht ausreichend diffusionsoffen ist und der
spalt ziemlich klein.
Wenn dann die Fachwerkrahmen (25cm dicke) ersatzt wird dan ist es zuerst schwierig ein
dampfsperre zu montieren auf der stelle. Den Ausenmauer ist etwa 20 cm ziegel volmauer.
Die losung die Ich gerne bei euch vorliege ist :
- Montage von ein ausfulungsmaterial was gleiche wärmeleitfähigkeit hat wie das holz.
(0.13-0.2 W.mK) aber dazu mehr diffusionsoffen material dann Lehm.
Option 1 = Kapiläraktives perlit porenstein (TecTem) mit Rotkalk beschichtung.
Option 2: Porenbeton wie Multipor
Die aufbau von innen nach ausen (ausfullung zwischen das Fachwerk:
Putz Rotkalk (10mm)
100 mm TecTem oder Multipor
140 mm Normale (feste) Porenbeton blöcke
Diese aufbau würde maximal offen sein?
Die fragen:
- Weitere maßnahmen wegen Taupunkt oder Tauwasser?
(wegen die bestehende aufbau ist dampfbremze nicht zu montieren?)
- Genugend Dammung?
- Andere aufbau besser?
Ich hoffe Ihr versteht mein bester geschriebene Deutsch, ich höre gerne was
mit solchem wände die richtigen aufbau ist.
Freundliche gruße,
Paul
Ich habe die Sanierung einem Giebelständiges Altgebäude zur hande genommen.
Die Innenmauer ist Teilweise von Fachwerk und die Ausenmauer ist von Ziegel.
Die luftspalt zwischen innen und ausenmauer ist etwa 4 cm und an ausenseite vom
innenblatt vorgesehen mit einem art alte pappe von Gummi.
Jetzt soll das haus (einzeldenkmal) wieder aufgebaut werden (von jahr 1769).
Das problem ist das die pappe schicht nicht ausreichend diffusionsoffen ist und der
spalt ziemlich klein.
Wenn dann die Fachwerkrahmen (25cm dicke) ersatzt wird dan ist es zuerst schwierig ein
dampfsperre zu montieren auf der stelle. Den Ausenmauer ist etwa 20 cm ziegel volmauer.
Die losung die Ich gerne bei euch vorliege ist :
- Montage von ein ausfulungsmaterial was gleiche wärmeleitfähigkeit hat wie das holz.
(0.13-0.2 W.mK) aber dazu mehr diffusionsoffen material dann Lehm.
Option 1 = Kapiläraktives perlit porenstein (TecTem) mit Rotkalk beschichtung.
Option 2: Porenbeton wie Multipor
Die aufbau von innen nach ausen (ausfullung zwischen das Fachwerk:
Putz Rotkalk (10mm)
100 mm TecTem oder Multipor
140 mm Normale (feste) Porenbeton blöcke
Diese aufbau würde maximal offen sein?
Die fragen:
- Weitere maßnahmen wegen Taupunkt oder Tauwasser?
(wegen die bestehende aufbau ist dampfbremze nicht zu montieren?)
- Genugend Dammung?
- Andere aufbau besser?
Ich hoffe Ihr versteht mein bester geschriebene Deutsch, ich höre gerne was
mit solchem wände die richtigen aufbau ist.
Freundliche gruße,
Paul