Ahm
das kann nur ein Elektriker vor Ort wirklich klären!
Bestandsschutz gibt es wenn die Erdung(!), also NICHT der Potenzialausgleich, über die Wasserleitung realisiert wird, keinen! Dann besteht nämlich sobald der Versorger seine Leitungen tauscht Lebensgefahr im Fall eines elektrischen Fehlers im Haus!
Ganz simpel gesagt sieht das so aus:
Wenn ein Gerät mit Metallgehäuse kaputt ist, kann das Gehäuse unter Strom stehen. Berührt man das Gehäuse und steht gleichzeitig beispielsweise auf einem Steinboden, kann ein gefährlicher Strom über den Menschen zum Boden fließen. Verbindet man das Gehäuse aber über den Schutzleiter mit Erde, fließt sofort bei einem Fehler viel Strom über diese Verbindung, so viel, dass eine Sicherung oder ein FI-Schalter auslösen kann.
Wie jetzt der Schutzleiter mit Erde verbunden ist, gibt es verschiedene Methoden. Die einfachste ist ein Erdspieß im Keller oder neben dem Haus. Der hat allerdings einen eher hohen Widerstand, deshalb ist ein FI-Schalter notwendig, der viel empfindlicher ist als eine Sicherung. Nimmt man als Erdspieß die Wasserleitung, ist der Widerstand geringer, weil das Rohrnetz der Wasserwerke sehr sehr lang ist. Da das aber immer mehr durch Kunststoff ersetzt wird, ist diese Variante Erdung schon lange verboten.
Die andere Variante ist, die Erdung weitgehend dem Stromversorger zu überlassen und die Schutzleiter im Haus an dessen Nullleiter anzuschließen. Das kann entweder im Hausanschlusskasten passieren oder im Sicherungskasten oder im Extremfall in jeder Steckdose. Bei modernen Installationen verbindet man sicherheitshalber zusätzlich noch den Nullleiter mit einem Erdspieß oder Fundamenterder.
Potenzialausgleich hat eine ganz andere Funktion: der soll dafür sorgen, dass die Wasserleitungen (und Gasleitungen und Heizungsrohre) nie unter Strom stehen können, weil zufällig irgendwo eine durchgescheuerte Elektroleitung das Rohr berührt. Potenzialausgleich geht auch ohne Erdung, dann werden die Rohre mit dem Nullleiter des Stromversorgers verbunden.
Ohne aber die genaue Schaltung zu kennen wissen wir immer noch nicht ob der gelb-grüne Draht jetzt nur der Potenzialausgleich für das Rohr ist (und der andere beschriebene für das Abflussrohr) oder ob das die Erdungsverbindung ist. Das kann nur ein Elektriker mit Blick in Sicherungs- und Hausanschlusskasten klären!