Hallo liebe Forumsmitglieder,
eigentlich hatte ich mich hier aufgrund unseres kleinen Fachwerkhauses angemeldet aber nun geht es um ein anderes "Objekt". Wir haben noch eine kleine Wohnung in einem alten Herrenhaus ( um 1830 ) an der Ostseeküste. Nun wurden wir zur Eigentümerversammlung (unsere 1.)geladen und da lag dann eine Info über Mauerfeuchtemessungen im Keller und Entfeuchtungsgerät bei. Von den Feuchtigkeitsproblemen im Gewölbekeller wussten wir zwar - hatten uns aber bisher mit Elektroosmose nicht weiter beschäftigt.
Fakten: Einbau des Gerätes im März 2009
Anfangsmessung
GANN 71,0 l/qm 155,28 Gew% 6,21
Kontrollmessung am 12.5.2009
GANN 74,4 l/qm 181,31 Gew% 7,25
Kontrollmessung am 20.10.2010
GANN 70,9 l/qm 150,08 Gew% 6,00
Eingebaut wurde ein Gerät der Freimuth Wassertechnik durch die Firma E.L.Kunze Mauerentfeuchtung (Hameln)
Ich sehe die Ergebnisse ausgesprochen kritisch - da effektiv kaum eine Veränderung zum Anfangswert festzustellen ist. Nun geht es Ende Januar um eine Beurteilung des "Erfolgs" - und damit auch um die Finanzen(garantie)
Es ist ein Berater eines Ingenieursbüros (Pleß/Rostock)dazu geladen, der auch gleich eine Mauer+Bodenfeuchtanalyse mit anbietet.
Ich würde nun gerne etwas besser informiert in die Sitzung gehen. Kennt jemand die genannten Hersteller/Einbauer und den Ingenieur( sieht eher nach Neubaufachmann vom VPB aus)
und wer kennt dort im Norden noch eine Alternative zum Gutachter ?
Danke
Anna
eigentlich hatte ich mich hier aufgrund unseres kleinen Fachwerkhauses angemeldet aber nun geht es um ein anderes "Objekt". Wir haben noch eine kleine Wohnung in einem alten Herrenhaus ( um 1830 ) an der Ostseeküste. Nun wurden wir zur Eigentümerversammlung (unsere 1.)geladen und da lag dann eine Info über Mauerfeuchtemessungen im Keller und Entfeuchtungsgerät bei. Von den Feuchtigkeitsproblemen im Gewölbekeller wussten wir zwar - hatten uns aber bisher mit Elektroosmose nicht weiter beschäftigt.
Fakten: Einbau des Gerätes im März 2009
Anfangsmessung
GANN 71,0 l/qm 155,28 Gew% 6,21
Kontrollmessung am 12.5.2009
GANN 74,4 l/qm 181,31 Gew% 7,25
Kontrollmessung am 20.10.2010
GANN 70,9 l/qm 150,08 Gew% 6,00
Eingebaut wurde ein Gerät der Freimuth Wassertechnik durch die Firma E.L.Kunze Mauerentfeuchtung (Hameln)
Ich sehe die Ergebnisse ausgesprochen kritisch - da effektiv kaum eine Veränderung zum Anfangswert festzustellen ist. Nun geht es Ende Januar um eine Beurteilung des "Erfolgs" - und damit auch um die Finanzen(garantie)
Es ist ein Berater eines Ingenieursbüros (Pleß/Rostock)dazu geladen, der auch gleich eine Mauer+Bodenfeuchtanalyse mit anbietet.
Ich würde nun gerne etwas besser informiert in die Sitzung gehen. Kennt jemand die genannten Hersteller/Einbauer und den Ingenieur( sieht eher nach Neubaufachmann vom VPB aus)
und wer kennt dort im Norden noch eine Alternative zum Gutachter ?
Danke
Anna