Prüfung von Querschlagtüren für den Gotthard-Basistunnel

Diskutiere Prüfung von Querschlagtüren für den Gotthard-Basistunnel im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Die Arbeitsgemeinschaft Prüfung Querschlagtüren (ARGE PQ) bestehend aus ... Hochschule für Architektur, Bau und Holz (HSB)...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
Die Arbeitsgemeinschaft Prüfung Querschlagtüren (ARGE PQ)
bestehend aus ...



... haben von der AlpTransit Gotthard AG den Zuschlag für die
Durchführung der Prüfung verschiedener sicherheitsrelevanter Funktionen
erhalten. Die umfangreichen Tests finden bis Ende Jahr in den Versuchsstollen
der VSH in Sargans statt.




<img border="1" src="http://www.baulinks.com/webplugin/2006/i/1639-alptransit4.jpg" align="right" hspace="3" vspace="3" width="150" height="305">Prüfungen
in Kürze:



  • Druck-/ Sogbelastung von 20 kPa bei insgesamt 500000 Zyklen
  • Dichtigkeitsprüfung bei -100 Pa (Bild rechts)
  • Bedienkräfte bei Druckbelastung von 500 Pa
  • Brandverhalten 90 min bei 1000°C