Diskutiere Passivhaus in nordorientierter Lage im Forum Sanierung allgemein im Bereich - Die "richtige" Orientierung zur Sonne hat bei der Passivhausprojektierung hohe Priorität, stellt doch die passive Solarenergienutzung eine...
F

Fachwerk.de

Beiträge
6.432
Die
"richtige" Orientierung zur Sonne hat bei der Passivhausprojektierung hohe
Priorität, stellt doch die passive Solarenergienutzung eine wichtige
Energiequelle für ein Passivhaus dar. Umso mehr erstaunt es zunächst, dass bei
dem Passivhausprojekt mit 19 Wohnungen in Frankfurt Bockenheim 8 Wohnungen fast
genau nach Norden ausgerichtet sind. Der Grund liegt in der unverbauten Aussicht
von diesem Gebäudeteil auf den Feldberg im Taunus und die ungünstigen
Verschattungsverhältnisse, wie sie innerstädtisch häufig anzutreffen sind. Es
stellt sich die Frage, ob man ein "falsch" ausgerichtetes Passivhaus mit
vertretbarem Aufwand errichten kann.



Das dies sehr wohl geht, zeigt die messtechnische Begleitung des
Projektes durch das Passivhaus Institut! Die insgesamt 1842 m² Wohnfläche der 19
Eigentumswohnungen haben einen gemessenen Heizwärmeverbrauch von 12,2 kWh/(m²a).
Und das bei im Winter durchschnittlich behaglichen 21,3 °C Raumtemperatur. Das
nordausgerichtete Haus verbraucht mit 14,4 kWh/(m²a) nur 4 kWh/(m²a) mehr als
das Südhaus. Damit liegt der Unterschied zwischen den beiden Gebäuden ziemlich
genau bei der mit dem Passivhaus Projektierungs Paket 2004 (PHPP) berechneten
Größe. Die installierten Heizleistungen des Zuluftheizsystems wurden mit großem
Sicherheitsabstand in keiner der 19 Wohnungen benötigt. Innenthermographien
zeigen eine extrem geringe Strahlungstemperatur-Asymmetrie, wie sie nur durch
die gute Dämmung von Passivhaus-Bauteilen oder ansonsten durch großflächige
Flächenheizungen erreichbar sind.



Die Voraussetzung für einen derartigen Erfolg liegt in der guten
Planung und Umsetzung der bekannten Passivhausdetails: Hochwärmegedämmte und
nahezu wärmebrückenfreie Konstruktion, hohe Luftdichtheit (n50 zwischen 0,2 <nobr>h-1</nobr>
und 0,45 <nobr>h-1</nobr>), Dreischeibenverglasung in gedämmten Rahmen sowie wohnungsweiser
Lüftungstechnik mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung.



Die Messungen haben auch gezeigt, dass es im Sommer trotz
Hitzewelle angenehme Raumtemperaturen gab. Die gemessenen
Warmwasserwärmeverbräuche betragen rund 12 kWh/(m²a). Der gesamte
Primärenergieverbrauch (Heizung, Warmwasser, Strom, Lüftung) der Gebäude hält
mit 119,9 kWh/(m²a) das Passivhaus-Kriterium (120 kWh/(m²a)) ein, obwohl keine
regenerativen Energien eingesetzt werden. In einem konventionellen Wohngebäude
ist dieser nicht erneuerbare Primärenergieverbrauch etwa dreimal so hoch wie im
beschriebenen Objekt.



Der Anteil der Wärmeverluste für die Verteilung liegt bei diesem
Projekt mit 23% des verbrauchten Erdgases allerdings deutlich höher als
erwartet. Hier liegen beträchtliche, sehr kostengünstig zu erschließende weitere
Energieeinsparpotentiale (kurze Verteilstränge, optimierte Rohrleitungsdämmung).



Insgesamt ergeben die Verbrauchswerte, dass das Gebäude alle
Anforderungen an ein gutes Passivhaus - trotz der z.T. ungünstigen Orientierung - auch im praktischen Betrieb vollständig erfüllt. Die Bewohner der
Eigentümergemeinschaft können der Zukunft mit wachsenden Energiepreisen bei
behaglichen Raumtemperaturen und dauerhaft frischer Luft gelassen entgegen
sehen. Der Passivhausstandard hat sich bei der Wohnanlage nahe St. Jakob in
Frankfurt Bockenheim als zielführend bzgl. sehr guter Behaglichkeit, gutem
Bautenschutz und extrem niedrigem Energieverbrauch erwiesen.



Der Forschungsbericht ist jetzt komplett als Download verfügbar unter

passiv.de/<span style="font-size: 1px"> </span>06_pre/<span style="font-size: 1px">
</span>PreMT/<span style="font-size: 1px"> </span>43/<span style="font-size: 1px">
</span>PH_St.Jakob.pdf




<div align='right'>Siehe auch: ausgewählte weitere Meldungen:
 
Thema: Passivhaus in nordorientierter Lage

Ähnliche Themen

T
Antworten
1
Aufrufe
475
yogumon
Y
J
Antworten
2
Aufrufe
556
Georg Böttcher1
G
A
Antworten
17
Aufrufe
2.576
Andy6
A
A
Antworten
4
Aufrufe
3.311
agapanthus
A
Zurück
Oben