Hallo Freunde,
seit langem versuche ich unseren Gasverbrauch (4100m³ Gas ,WW,160m²,6pers.)zu senken. Nach langer suche bin ich in Internet auf die Brennwert.de seite gestoßen. Da habe ich gelesen das mann die Leistung der ´meiner Gastherme Reduzieren/begrenzen kann. Zack, habe die mir die Unterlagen von meiner Therme geschnappt und siehe da, eine Seite zur "Leistungsreduzierung der Therme".
Überschägig bin ich Rechnerisch auf ca.12KW gekommen die ich als Heizenergie brauchen würde.
Nach den Unterlagen der Therme, war eine Leistungsbegrenzung für Heizwasser auf 11,5KW möglich.
Auf 11,5KW Heizleistung (WW bei 24KW belassenrogramm ist getrennt)habe ich die Therme begrenzt. Beim betrieb konnte ich dann beobachten, das die Therme nun langsammer das Wasser erhitzt und somit auch nicht mehr so oft Taktet.
An der Gasuhr, habe ich mit einer Stoppuhr den Gasdurchsatzt pro min. ermittelt. Bei 2C° Aussentemp. waren es knapp 22 L/min Gas.
Da direkt neben der Gasuhr, auch mein WW speicher steht, ist mir aufgefallen, das die Zirkulationsleitung des WW heiß war, auch wenn die Pumpe länger nicht gelaufen hat.
Es hat sich bestätigt, was ich gedacht hatte, das WW hat immer alleine Zirkuliert, "Schwerkraftzirkulation".
Nun habe ich das Ventil über der Pumpe soweit zugedreht, das noch relativ wenig Wasser durchfliesen kann.
Nach ca.5std. war das Ventil nur noch lauwarm-kalt.
Also, bin ich jetzt zum erkenntnis gekommen, das wir aufgrund des immer Zirkulierendes WW mehr Gasverbrauch hatten.
Ergebnise meiner Leistungsreduzierung an der Therme, und Reduzierung des WW Zirkulation.
ca.1-1,5m³ weniger Gasverbrauch an der Therme pro Tag!
Ups, ist doch etwas lang geworden.
Gruß aus NRW
seit langem versuche ich unseren Gasverbrauch (4100m³ Gas ,WW,160m²,6pers.)zu senken. Nach langer suche bin ich in Internet auf die Brennwert.de seite gestoßen. Da habe ich gelesen das mann die Leistung der ´meiner Gastherme Reduzieren/begrenzen kann. Zack, habe die mir die Unterlagen von meiner Therme geschnappt und siehe da, eine Seite zur "Leistungsreduzierung der Therme".
Überschägig bin ich Rechnerisch auf ca.12KW gekommen die ich als Heizenergie brauchen würde.
Nach den Unterlagen der Therme, war eine Leistungsbegrenzung für Heizwasser auf 11,5KW möglich.
Auf 11,5KW Heizleistung (WW bei 24KW belassenrogramm ist getrennt)habe ich die Therme begrenzt. Beim betrieb konnte ich dann beobachten, das die Therme nun langsammer das Wasser erhitzt und somit auch nicht mehr so oft Taktet.
An der Gasuhr, habe ich mit einer Stoppuhr den Gasdurchsatzt pro min. ermittelt. Bei 2C° Aussentemp. waren es knapp 22 L/min Gas.
Da direkt neben der Gasuhr, auch mein WW speicher steht, ist mir aufgefallen, das die Zirkulationsleitung des WW heiß war, auch wenn die Pumpe länger nicht gelaufen hat.
Es hat sich bestätigt, was ich gedacht hatte, das WW hat immer alleine Zirkuliert, "Schwerkraftzirkulation".
Nun habe ich das Ventil über der Pumpe soweit zugedreht, das noch relativ wenig Wasser durchfliesen kann.
Nach ca.5std. war das Ventil nur noch lauwarm-kalt.
Also, bin ich jetzt zum erkenntnis gekommen, das wir aufgrund des immer Zirkulierendes WW mehr Gasverbrauch hatten.
Ergebnise meiner Leistungsreduzierung an der Therme, und Reduzierung des WW Zirkulation.
ca.1-1,5m³ weniger Gasverbrauch an der Therme pro Tag!
Ups, ist doch etwas lang geworden.
Gruß aus NRW