D
David S.
Guest
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem:
Wohnung 1969 nicht gedämmte Außenwand und neue Fenster führen zu Kondensation und Schimmel an den geometrischen Wärmebrücken. Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:
Rauhfaser runter, Gipsputz durch Kalkputz ersetzen. Eventuell Dezentrale Lüftung mit WRG.
Da eventuell nicht alles auf einmal umgesetzt werden kann ist die Frage, was die größten Erfolgsaussichten hat.
Die Kondensation tritt auf da ja nicht mehr genügender Luftaustausch im Winter stattfindet und es an kritischen Stellen zur Kondensation der Luftfeuchte kommt.
Ich gehe davon aus der Kalkputz wird mit stark wechselnder Feuchte besser zurecht kommen und schneller nach dem Fensterlüsten wieder austrocknen.
Die dezentrale Lüftung käme nur in Frage wenn auch der Kalkputz in dem Fall nichts mehr bringen würde. Diese würde den neuen Putz aber wieder überflüssig machen.
Ist es wahrscheinlich, dass schon der neue Putz das Problem im Winter löst?
Mit freundlichen Grüßen
David S.
Ich habe folgendes Problem:
Wohnung 1969 nicht gedämmte Außenwand und neue Fenster führen zu Kondensation und Schimmel an den geometrischen Wärmebrücken. Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:
Rauhfaser runter, Gipsputz durch Kalkputz ersetzen. Eventuell Dezentrale Lüftung mit WRG.
Da eventuell nicht alles auf einmal umgesetzt werden kann ist die Frage, was die größten Erfolgsaussichten hat.
Die Kondensation tritt auf da ja nicht mehr genügender Luftaustausch im Winter stattfindet und es an kritischen Stellen zur Kondensation der Luftfeuchte kommt.
Ich gehe davon aus der Kalkputz wird mit stark wechselnder Feuchte besser zurecht kommen und schneller nach dem Fensterlüsten wieder austrocknen.
Die dezentrale Lüftung käme nur in Frage wenn auch der Kalkputz in dem Fall nichts mehr bringen würde. Diese würde den neuen Putz aber wieder überflüssig machen.
Ist es wahrscheinlich, dass schon der neue Putz das Problem im Winter löst?
Mit freundlichen Grüßen
David S.