G
Grundofenbau Martin Haymann
Guest
Die Frage hat geplagt: Welchen U-Wert kann man für Bruchsteinmauerwerk (zweischalig, größer 60cm) annehmen?
2.0 W/m²K und höher sind die gängigen Annahmen.
Die Variante:
Bei der Sanierung eines Hauses wurde teilweise eine Bruchsteinwand eingerissen:
Wandstärke: 72cm,
Material: Granit
zweischalig ohne Binder
Mörtelung/Füllung: Lehm, Granitschotter, Luft, ruhend
Innen-Außenputz Kalkputz jeweils 3cm
Beim Abtragen wurden für 1m³ Mauerwerk folgende Werte festgestellt:
Gesamtvolumen: 1m³
Granit(2600kg/m³) 0,44m³ (44%)
Lehm(1500kg/m³) 0,33m³ (33%)
Luft stehend 0,23m³ (23%)
Gesamtgewicht Konstruktion: 1644kg/m³
Die drei Komponenten Granit, Lehm und Luft lagen zwischen Außen- und Innenschale in einem lockeren Gefüge vor. Die Konstruktion war intakt, d.h. es haben sich keine Setzungen mit größeren Hohlräumen gebildet.
Für die Berechnung (z.B. mit http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner ) wurde die Konstruktion in ca. 40 Schichten eingegeben. Außen und Innen 6cm Granit massiv, darauf folgend 2cm Lehm und 1cm Luft, dann wieder 2cm Granit und 2cm Lehm und 1cm Luft usw. bis zu einer Wandstärke von 74cm (incl.Putz 2x3cm).
Ergebnis: 0,437 W/m²K
Jetzt noch die einfachste Form einer Dämmanstrengung(u.a. wegen der Oberflächentemperatur Innenwand)- leichte Putze jeweils 4cm (z.B.NHL 5/Hanf außen, NHL3/Hanf innen):
Ergebnis: 0,411 W/m²K
oder "richtige" Dämmputze (0,13W/m²K) jeweils 4cm:
Ergebnis: 0,353 W/m²K
So jetzt sag da mal einer was.
Gruß Martin
2.0 W/m²K und höher sind die gängigen Annahmen.
Die Variante:
Bei der Sanierung eines Hauses wurde teilweise eine Bruchsteinwand eingerissen:
Wandstärke: 72cm,
Material: Granit
zweischalig ohne Binder
Mörtelung/Füllung: Lehm, Granitschotter, Luft, ruhend
Innen-Außenputz Kalkputz jeweils 3cm
Beim Abtragen wurden für 1m³ Mauerwerk folgende Werte festgestellt:
Gesamtvolumen: 1m³
Granit(2600kg/m³) 0,44m³ (44%)
Lehm(1500kg/m³) 0,33m³ (33%)
Luft stehend 0,23m³ (23%)
Gesamtgewicht Konstruktion: 1644kg/m³
Die drei Komponenten Granit, Lehm und Luft lagen zwischen Außen- und Innenschale in einem lockeren Gefüge vor. Die Konstruktion war intakt, d.h. es haben sich keine Setzungen mit größeren Hohlräumen gebildet.
Für die Berechnung (z.B. mit http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner ) wurde die Konstruktion in ca. 40 Schichten eingegeben. Außen und Innen 6cm Granit massiv, darauf folgend 2cm Lehm und 1cm Luft, dann wieder 2cm Granit und 2cm Lehm und 1cm Luft usw. bis zu einer Wandstärke von 74cm (incl.Putz 2x3cm).
Ergebnis: 0,437 W/m²K
Jetzt noch die einfachste Form einer Dämmanstrengung(u.a. wegen der Oberflächentemperatur Innenwand)- leichte Putze jeweils 4cm (z.B.NHL 5/Hanf außen, NHL3/Hanf innen):
Ergebnis: 0,411 W/m²K
oder "richtige" Dämmputze (0,13W/m²K) jeweils 4cm:
Ergebnis: 0,353 W/m²K
So jetzt sag da mal einer was.
Gruß Martin