Bilderrätsel
So kurz mal auf die Schnelle:
1. Gerüst- 3 Sicherheitsmängel:
Fußbrett links oben locker,
Knieriegel im Feld darunter fehlt,
Befestigung am Haus mangelhaft.
2. Tragwerk- 10 Fehler
- neuer Rähm
Anschluß rechts 2 Mängel ( Stumpfstoss, zu breite Passfuge)
Der Rähm sitzt zu tief,
die Dimensionierung stimmt nicht mit dem Bestand überein,
Anschluß links fehlt,
das wird ein schwebender Stumpfstoß über dem Fenster,
das Fenster im Bestand rechts neben der Tür hat weder Riegel noch Pfosten als Einfassung (wahrscheinlich nachträglich eingesetzt)
- Ergänzungen
Die Profildimensionierung passt nicht zum Bestand,
keine zünftigen Verbindungen,
Querriegel über dem Fenster fehlt in allen drei Abschnitten.
3. Gefachausmauerung 7 Fehler
Das Material des Bestandes (Auszäunung mit Lehmbewurf und -Putz) wurde nicht verwendet,
stattdessen 2 verschiedene Steinsorten,
gegen die Verbandsregeln wurde eklatant verstoßen:
zu breite, nicht vermörtelte Knirschfugen, säuische Lagerfugen, hochkant vermauerte Hochlochziegel (Todsünde bei den Steinen!) in Teilen zu geringes Überbindmass,
teilweise zu geringer Rücksprung zum Tragwerk, das gibt Probleme beim Putzen. Vielleicht wird die alte Ausmauerung ja noch ersetzt!
4. Neues Fenster- 2 Fehler
Lücke oben durch fehlenden Riegel nicht ordendlich geschlossen,
Fensterblech zu kurz.
Ich hoffe, der alte Putz kommt runter.
Leider kann ich es nicht durch das Foto belegen, aber ich vermute weitere Fehler:
- keine anständige Verleistung in den neuen Gefachausmauerungen,
- statt weichem Dämmmörtel wurde anscheinend Kalk- Zementmörtel zum Vermauern benutzt.
Ob das folgende als fehler gerwertet werden kann, sei dahingestellt, für mich sind es welche:
Der klobige, über den alten Rähm gezogene neue Traufkasten,
die Materialwahl beim neuen Holz (anscheinend Fichte, der Bestand sieht nach Eiche aus.
Fazit:
22 sichtbare Fehler,4 vermutete.
Meine Empfehlung: Rückbau
Viele Grüße
Georg Böttcher