aus WS-Planziegeln von Unipor verhindern das Ausbreiten von Feuer und sind daher
als Brandwand geeignet. Das stellte jetzt die Materialprüfanstalt für das
Bauwesen (Braunschweig) fest. Sie untersuchte eine beidseitig verputzte
Trennwand-Konstruktion aus 30 Zentimeter WS-Planziegeln auf ihr Brandverhalten
und kam zu folgendem Ergebnis: Von Tragverhalten, über Raumabschluss bis
Stoßbeanspruchung - die Konstruktion erfüllt alle Anforderungen an eine
Brandwand und ist daher in die Feuerwiderstandsklasse REI-M 90 einzustufen
(Prüfbericht 3172/4774).
"Damit haben wir unsere beste Produktlinie - die
WS-Planziegel-Reihe - noch stärker gemacht", stellt Unipor-Geschäftsführer Dr.
Thomas Fehlhaber fest.