@HausSchmitt
Sorry wegen meiner Kritik, aber du theoretisierst mit deinen Aussagen gerade immer mehr und zu viel.
Manches was du schreibst stimmt absolut, Anderes nicht und wieder Anderes ist praktisch einfach nicht umzusetzen.
Du hast recht, wenn du sagst, mit jedem Eingriff, z. B. ERR oder therm. Abgleich, whatever verändert man die Idealeinstellung des hydraulischen Abgleichs.
Falsch ist, dass man den hydraulischen Abgleich berechnet. Den kann man nicht berechnen, der ist reine Einstellungssache an Ventilen und evtl. Pumpen.
Die für die Bewohner eines Wohnhauses gewünschte "Wohlfühltemperaur" im gesamten Haus einzig und allein über einen hydraulischen Abgleich einstellen zu wollen, funktioniert in der Praxis nicht. Dazu sind die Anforderungen viel zu unterschiedlich und sie ändern sich auch .... ich möchte fast sagen: permanent.
Der hydrAg ist aber eine statische Einstellung, die nur einmal, bei Inbetriebnahme der Heizung, vorgenommen wird. (Punkt)
Aber,
in dem Moment weiß noch keiner der Bewohner wie warm es sich in welchem Raum anfühlt und ob ihm das genug oder zu wenig oder zu viel ist.
Erst wenn die Menschen eine Weile im Haus wohnen, können sie sagen/entscheiden, wie welche Raumtemperatur eingestellt werden soll. Ich rede hier jetzt nicht von Graden (° C), ich rede hier von "ich fühle mich wohl" oder "fühle mich nicht wohl".
Genau und nur auf DAS kommt es an, nicht auf irgendwelche errechneten Werte/Grade.
Weil sich die Wünsche/Gefühle/Anforderungen aber oft ändern, mal kommen Kleinkinder dazu, mal ist die Oma zu Besuch, die schnell friert, mal ist man krank und hätte es deswegen momentan gerne etwas wärmer, mal sitzt man stundenlang bewegungslos am Schreibtisch (s.o.), usw., muss genauso oft die Raumtemperatur geändert werden. Das geht halt nur über, entweder Fenster auf/zu oder eine Veränderung, sprich Regelung der Heizleistung im jeweiligen Raum. Einer ERR eben.
Ob diese ERR eine Heizkörper- oder Wand- oder Fußbodenheizung regelt, spielt dabei keine Geige.
Die Aussage
Das die Flächenheizung für so ein System wie Räume an und aus etc. eigentlich nicht gedacht ist,
ist einfach zu pausachl und auch falsch.
Erstens, unterscheide bitte zwischen Wand-/Deckenheizung und FBH (s.o. --> Thema Trägheit).
Zweitens, man muss zum Einstellen der gewünschten "An/Aus"-Zeiten nur wissen, wie viel Vorlaufzeit zum Aufheizen und Nachheizzeit das System hat.
Deine Argument des überflüssigen Energievrbrauchs stimmt in sofern nicht, als dass ja in dem Moment wo das Ventil den Heizkreis schließt, gar keine Energie mehr in den Kreis gepumpt wird, genauso wenig wie in einen geschlossenen Heizkörper.
Was deine Aussage zu "oliS Kamin" angeht:
Ich habe bei mir schon seit fast 40 Jahren FBH mit ERR und Kachelofen im EG. Der Ofen steht so, dass er Küche, Wohnzimmer und die Flure (EG und OG über den Treppenaufgang) heizt. Wir zünden den Ofen im Winter i. d. R. zwischen 18 und 19:00 Uhr an. Er brennt dann bis ca. 24:00 Uhr. In dieser Zeit heizt sich die Speichermasse des Ofens so auf, dass er tagsüber, also bis er wieder angezündet wird, noch nachheizt. Dieses zusätzliche Heizen haben wir bei der Programmierung der ERR berücksichtigt. Die FBH wird in den Räumen um 16:00 Uhr bis morgens um 4:00 Uhr zu gedreht.
D. h., in der Zeit fließt in diesen Räumen null Energie in die FBH.
Ab 4:00 Uhr übernehmen die Raumthermostate, die auf einer Solltemp. von 20° stehen, die Regelung.
D. h., so lange es in den Räumen durch das Nachheizen des Ofens >20° ist, bleiben die FBH-Ventile immer noch komplett zu, es fließt immer noch keine Energie in die FBH.
Erst wenn eines der Raumthermostate sagt: Jetzt wirds zu kalt, geht das entsprechende Ventil auf (i. d. R. im Flur/Treppenaufgang).
Währenddessen wird unser Bad nur über die FBH geheizt, weil es zu weit ab vom Ofen liegt.
Schon allein diese Situation, ein Teil der Räume wird zusätzlich geheizt, ein anderer Teil ausschließlich durch die Heizung erfordert zwingend eine ERR. Das geht gar nicht anders.
Gruß,
KH
PS: Bisher war der Umgangston recht sachlich, bitte bleibt dabei, oder lasst für den Moment die Finger von der Tastatur.
Danke!!!