Nochmal.....
Hallo Wagenix,
du schreibst: "Den Übergang Bodenplatte Wanddämmung lediglich frei zu kratzen und einen Betumenstreifen einzuschieben ist der bequemere Weg. Wie sieht es denn an den nicht isolierten Innenwänden aus, hier ist zweilagig Lehmputz aufgebracht. Soll ich die Sperrschichten hochführen, bis OKF. "
Lies mal meine vorherigen Beträge, da habe ich bereits beschrieben, wie du es nachträglich (nach Einbau der Innendämmung) machen kannst.
Falls du noch Bedenken hast und dir die Bitumenbahn nur unter der Dämmung zu wenig ist, kannst du zusätzlich einen zweiten Streifen vor der Dämmung/dem Putz, auf dem Boden aufkleben/-schweißen und da ebenfalls bis OKF hoch ziehen.
Dass dadurch der untere Streifen Wanddämmung von zwei Seiten dicht eingeschlossen ist, ist kein Problem, denn, ersten kann keine Feuchtigkeit von unten und innen rein ziehen, zweitens würde eingedrungene Feuchtigkeit in der HWF-Platte und dem Lehmputz in die Fläche verteilt werden und so nach oben weg trocknen können.
Was das Ankleben der Bitumenbahn am Lehmputz betrifft, wenn der Putz zu mager ist, wird die Bitumenbahn vielleicht nicht fest genug, bzw. dauerhaft am Lehmputz ankleben. Das ist aber nicht weiter tragisch, die Bahn muss nur so lange ankleben bis die Bodendämmung eingebaut ist. Dann ist sie "eingeklemmt" und kann nicht mehr weg.
Aber, bevor du die Bahn am Lehmputz anklebst, bürste den auf jeden Fall kräftig ab, damit alle losen Sandkörner weg sind. Falls du welchen hast, kannst du ihn auch noch bis ca. 2-3 cm unterhalb OKF mit Tiefgrund satt einstreichen und so zusätzlich verfestigen. "2-3 cm" deshalb, damit der Tiefgrund nicht im Putz bis über die OKF zieht und später dann wegen ungleichmäßigem Saugverhalten die Oberflächenbeschichtung (Anstrich, farbiger Dekorputz, usw.) beeinflusst.
Anderes Thema: Auf dem zweiten Foto sieht man dass die Vor- und Rücklaufrohre ungedämmt auf dem Rohboden liegen und auch noch in Rohrschellen geklipst sind. Du musst die Rohre separat dämmen wenn sie nicht IN der Fußbodendämmung "eingepackt" werden, sonst hast du zu hohe Wärmeverluste bis das warme Wasser an den Wänden ankommt. Und, entferne besser die Rohrschellen wieder, damit die Rohre über die ganze Länge aufliegen (falls sie Druck von oben bekommen).